Приветствую всех владельцев Профилюкса.
Помогите с распиновкой разьёмов. Конкретно интересует PS/2 на датчик температуры и PS/2 на датчики уровней воды. [механика и оптический]
Оригинальные покупать не хочу ибо хочется сделать по своему.
Отправлено 19 Май 2016 - 16:08
Приветствую всех владельцев Профилюкса.
Помогите с распиновкой разьёмов. Конкретно интересует PS/2 на датчик температуры и PS/2 на датчики уровней воды. [механика и оптический]
Оригинальные покупать не хочу ибо хочется сделать по своему.
Отправлено 19 Май 2016 - 22:10
Поделюсь тем что есть:
---------------------------------------------------------------------------
S-порт
---------
распиновка разъема 6P (телефонная розетка на 6 контактов для подключения к профилюксу)
если смотреть на контакты, левый - пустой, затем слева-направо: S1,S2,S3,S4 и правый - земля.
напряжение состояния вкл - 11,55 вольт
напр. выкл - 0 вольт.
------------------------------------------------
L-порт
---------
1 – напряжение +12V
2 – диммирование лампы Канал 1
3 – земля
4 – управление реле Канал 1
5 - диммирование лампы Канал 2
6 - управление реле Канал 2
------------------------------------------------
Отправлено 19 Май 2016 - 23:05
Отправлено 19 Май 2016 - 23:20
По уровню скажу 2 верхних лапки. Сам паял. Работает на ура. Температуру не морочился, ибо почитал что калибровать по факту нельзя, а родные калиброванные под профилюкс.
Не совсем понял: там два датчика на одном разьёме. Получается один датчик (6)(3) а второй (5)(3) ? (3) - GND а (4) - VCC , если как у стандартного ps/2 разъёма компа.
Отправлено 01 Июнь 2016 - 23:22
Короче пришёл профилюкс , разобрал, посмотрел как сделано.
Кому надо будет:
------------------------------------------------
Level-port
---------
1 - VCC +12V
2 - Level1
3 - GND
4 - VCC +12v
5 - Level2
6 - GND
Отправлено 29 Июнь 2016 - 21:53
У портов S есть какой-то цифровой режим , кто-нибудь может объяснить в какой виде там цифра и какие контакты за что отвечают в этом режиме?
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных