Перейти к содержимому

Open

Фотография
* * * * * 1 Голосов

Подача на 2 этаж с подвала


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 88

#21 Persei

Persei

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 995

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 20:28

Завоздушивается только вторая, первая подаст до неё воду за несколько секунд в этом нет ничего критичного, если перестраховатся то можно поставить как ранее и советовали отсроченный запуск (используется для пенников).



#22 leshik

leshik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 522
  • Меня зовут:Лёха
  • Откуда:Красногорск Моск. обл.

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 20:41

Вот вторая помпа

Прикрепленные изображения

  • фотография.JPG


#23 Persei

Persei

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 995

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 20:44

Уберите клапан, это лишнее в море.



#24 leshik

leshik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 522
  • Меня зовут:Лёха
  • Откуда:Красногорск Моск. обл.

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 21:14

Если уберу, запуск каждый раз - большой гимор.



#25 Persei

Persei

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 995

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 21:15

Да не должно так быть, первая помпа всегда с водой.



#26 alex-pro63

alex-pro63

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 387
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Краснодарский край

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 21:33

ИМХО 

Обр. клапан поставить надо сюда 

 

post-97-0-78060900-1441551556.jpg


  • Cezet это нравится

С уважением, Александр


#27 Age

Age

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 401
  • Меня зовут:Саша
  • Откуда:USA

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 21:37

Да, я б тоже просто задержку сделал. Первая должна прокачать за несколько секунд, даже если на второй пусто. Еще можно было б поставить поплавковый включатель для второй (вместо задержки), но непонятно, почему она не качает, и тогда есть риск залить все, что ниже. Или -сделать накопительную емкость вторую полностью закрытой, тогда первая помпа прокачает насколько сможет. По-прежнему неясно, почему не качает вторая, если включается нормально. :dontknow:

Ну, хорошо, завоздушилась. Затем-первая накачала туда воду, должна начать качать тоже :(



#28 leshik

leshik

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 522
  • Меня зовут:Лёха
  • Откуда:Красногорск Моск. обл.

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 22:34

Она как то завоздушивается,а может что то ещё

может она продавить обр клапан не может в месте его установки,

непонятно как,

а кстати обр клапан можно точно туда поставить,

хотя для начала всё-таки думаю попробую одну помпу поставить, вдруг прокачает.



#29 Qudvin

Qudvin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 937
  • Меня зовут:Олег
  • Откуда:+7-918-827-46-74

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 22:55

Завоздушивается, потому что обр клапан держит то что над ним, остальная вода при остановке потихоньку стекает в самп, а после запуска образуется воздушная пробка, которая потом работает как амортизатор относительно первого насоса и не даёт нормально открыть обр клапан или при не полном открытии получается пузырьковая суспензия которая не даёт нормально выйти в режим второму насосу и открыть об. клапан.

Как то так.


  • Cezet, Pavel Pro и Сергей Данилов это нравится
Моря много не бывает! С уважением, Олег.

#30 Qudvin

Qudvin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 937
  • Меня зовут:Олег
  • Откуда:+7-918-827-46-74

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 23:11

Я бы поставил под второй насос ёмкость с доп возвратом т. к у первого производительность больше и на случай не запуска второго, он первый качал бы в эту ёмкость, а второй уже из неё в акву

Примерно так post-97-0-78060900-1441551556_thumb.jpg


  • Pavel Pro это нравится
Моря много не бывает! С уважением, Олег.

#31 Persei

Persei

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 995

Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 23:44

Я бы поставил под второй насос ёмкость с доп возвратом т. к у первого производительность больше и на случай не запуска второго, он первый качал бы в эту ёмкость, а второй уже из неё в акву

Примерно так attachicon.gifpost-97-0-78060900-1441551556_thumb.jpg

Так не пойдёт, там идея другая, помпы должны работать в глухой связке, а по вашей схеме помпа над собой 15 метров еле выдавит. 



#32 Qudvin

Qudvin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 937
  • Меня зовут:Олег
  • Откуда:+7-918-827-46-74

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:09

Так не пойдёт, там идея другая, помпы должны работать в глухой связке, а по вашей схеме помпа над собой 15 метров еле выдавит. 

Первая помпа качает на высоту 2 метра в эту ёмкость, а из ёмкости вторая на высоту 5метров и в запасе у второй остаётся ещё 3.6м от её максимума, даже учитывая потери от длины трубопровода качать она будет достаточно бодро. Это я предложил как вариант без всяких обр клапанов и дополнительной электроники. Если идея в полностью замкнутой системе двух помп, тогда да согласен, это не вариант. Остаётся только вариант Павла в задержке пуска второй помпы, но при условии чтобы убрать совсем этот обр клапан оттуда или поставить туда куда предложил Саша, но при этом дополнительно увеличится сопротивление потоку.


Моря много не бывает! С уважением, Олег.

#33 Persei

Persei

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 995

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:23

Да не чего там бодрого не будет, примерно 20 метров 25 трубы, про задержку Павел предложил с клапаном тоже не имеет смысла делать и зачем в принципе задержка если через 10-20 секунд она будет и так с водой (при отсутствующем клапане), а помпа не стартует в чём причина? Да и клапан на заборе воды толком работать не будет, а скорее мешать так как помпа не самовсасывающая. Да и ещё первая помпа по производительности мощнее. 



#34 Pavel Pro

Pavel Pro

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 880

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:35



.,..... про задержку Павел предложил с клапаном тоже не имеет смысла делать и зачем в принципе задержка если через 10-20 секунд она будет и так с водой....


Я клапан как раз не предлагал использовать.

А что если поставить реле задержки старта на вторую/верхнюю помпу?
Первая помпа будет доносить воду максимально , а через минуты 3-5 вторая помпа будет стартовать и уже с водой легче будет запуск двух помп.


Ещё раз, я за реле отложенного запуска второй помпы!
Я высказал мнение об отсрочке запуска второй помпы, чтобы первая продавала воду до неё и вторая помпа запускалась не на сухую.
Мне не нравятся возвратные клапана в морских системах.

#35 Qudvin

Qudvin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 937
  • Меня зовут:Олег
  • Откуда:+7-918-827-46-74

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:39

Да не чего там бодрого не будет, примерно 20 метров 25 трубы, про задержку Павел предложил с клапаном тоже не имеет смысла делать и зачем в принципе задержка если через 10-20 секунд она будет и так с водой (при отсутствующем клапане), а помпа не стартует в чём причина? Да и клапан на заборе воды толком работать не будет, а скорее мешать так как помпа не самовсасывающая. Да и ещё первая помпа по производительности мощнее. 

Хорошо, опустим мой вариатн и возвращаться не будем, замкнутая так замкнутая.

Почему не стартует вторая помпа я уже говорил выше, из за того обр клапана и места где он сейчас находится....

Ох, видимо я что то не доходчиво говорю, устал, пойду спать)


Моря много не бывает! С уважением, Олег.

#36 Persei

Persei

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 995

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:42

Вы не внимательно читаете, она и без клапана не стартует.



#37 Pavel Pro

Pavel Pro

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 880

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:49

Вторую помпу нельзя запускать на сухую! Это на помпе написано.
Может она и не стартует из-за этого, защита может в ней.
Думаю реле все же поможет.
А проверить легко.
Запустить нижнюю помпу, а через пару минут верхнюю и увидите как пройдёт запуск вашей системы помп.

#38 Persei

Persei

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 995

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 00:53

Стандартное отключение термориле происходит через минуту, врядли в этом причина, но попробывать с задержкой стоит, может рабочая камера больше наполнится.



#39 Манюня

Манюня

    Продвинутый пользователь

  • Заблокированные
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 213

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 01:45

Вот там я и поставил

то нифига не стартует.

Можно попробовать спросить тут https://reefcentral..../user/100-sai/ Правда, сампы на чердаке, но перепад высот оч. похож.



#40 Pavel Pro

Pavel Pro

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 880

Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 02:14

Так, ещё подумалось.
А первая помпа точно доставляет воду до второй помпы?
Может нижняя помпа сасорена, упала мощность, намоталось что на крыльчатку?
Или это уже проверено?




Количество пользователей, читающих эту тему: 0