Накидал приблизительную конструкцию измерителя.
Электроды будут не комбинированные, поэтому два (pH-овый и сравнения). За электродами расположены 3 трубочки, к левой подключается дозатор, правая через правую помпу идет в аквариум, средняя через левую помпу на слив. На стаканчике сверху слева штуцер аварийного слива.
Процесс измерения вижу так:
1. включается левая помпа и выкачивает воду после предыдущего измерения (включается на определенное время, которое задается в настройках и рассчитывается из скорости прокачки помпы и объема стаканчика)
2. включается правая помпа и заливает воду из аквариума в стакан (включается на время за которое успеет наполнится стакан и некоторое количество воды сольется через аварийный слив)
3. повторить 2-3 раза пункты 1 и 2
4. включается правая помпа, но в обратном направлении и откачивает воду из стаканчика назад в аквариум (откачивает пока уровень воды в стаканчике не дойдет до кончика левой трубочки, этот уровень будет всегда одинаковый и значит объем пробы будет одинаковый)
5. включается дозатор и меряется pH
6. когда pH опустился до 4.3 отключается дозатор, объем с дозатора пересчитывается в щелочность, значение щелочности передаем на экран или куда надо.

Пункты 1-2 можно заменить реверсом воды в аквариум. Насколько мне известно, реагент титрования и краситель безвредны в таких концентрациях для аквы., Также решается вопрос утилизации остатков измерения. Почему электрод не комбинируемый? Один электрод резко уменьшит обем ячейки. Следовательно, расход реагента. И время промывок. Как решается пооблема перепешивания реагентов в ячейке?

#22 gusluk

gusluk

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 88
  • Откуда:Владивосток

Отправлено 06 Октябрь 2016 - 01:40

Какие реагенты? Титроваться будет только кислотой, больше ничего добавляться не будет. Хороший комбинированный электрод стоит весьма дорого, его надо покупать, не комбинированные у меня есть в большом количестве.



#23 gusluk

gusluk

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 88
  • Откуда:Владивосток

Отправлено 06 Октябрь 2016 - 03:49

По поводу перемешивания, в корпусе под стаканчиком будет установлена магнитная мешалка, просто якорь от нее не нарисовал.



#24 gusluk

gusluk

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 88
  • Откуда:Владивосток

Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 12:38

*
Популярное сообщение!

В связи с завалом на работе, процесс сборки немного затянулся, но не совсем безнадежно. Перед сборкой ячейки решил проверить работоспособность системы на столе (вернее на подоконнике). Установил стаканчик с электродами и капиляркой на магнитной мешалке, к планшету подключил дозатор и ph-метр, и в режиме ручного управления все это дело погонял. По результату 10 измерений получил разброс по объему кислоты в 5%, хотелось бы конечно поменьше но для такого варианта вполне нормально, к тому же дозатор еще не калиброван. На выходных займусь сборкой  корпуса, а затем и дозатор калибрану. На скриншоте график титрования, скорость дозирования постоянна.

Прикрепленные изображения

  • IMG_20161103_152940.jpg
  • SCREEN.jpg


#25 vlad1984

vlad1984

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 391
  • Меня зовут:Vlad
  • Откуда:Москва

Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 21:18

А как вы реализовали точную подачу кислоты в тестируемую жидкость?
Я когда титрую шприцем иной раз бывает что остается капелька на насадке, то есть мне нужно еще немного надавить на поршень, что бы капля увеличилась в размерах и сорвалась. Получается что я могу дозировать кислоту только дискретно, причем с шагом равным объему капли. Этого шага/точности достаточно?
Или же если опустить шланг с кислотой в тестируемую воду, то не будет ли тогда кислота, которая находится на конце шланга, (но не просчитанная как дозированная), смешиваться с трестируемой водой и тем самым снижать рН?
Или существуют какие либо специальные насадки, которые могут уменьшать минимальный объем срываемых капель?
Who is John Galt?

#26 gusluk

gusluk

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 88
  • Откуда:Владивосток

Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 04:33

На лабораторных дозаторах используются тонкие трубочки с носиком из фторопласта или другого отталкивающего воду пластика, так называемые капилярки.  Диаметр отверстия в кончике носика обычно 0.2-0.5мм (в зависимости от скорости дозирования и необходимой точности). Перед титрованием сливают небольшое количества реактива, носик обтирают бумажным полотенцем, и погружают в пробу на 5-10мм. Даже если бумага впитает некоторое количество реактива из носика (а оно не впитает больше чем на 0.5-1мм от кончика носика) при диаметре носика 0.5 мм ошибка будет меньше 0.001мл, обычно этого достаточно.

Подобную методику можно использовать и нам, набрали в шприц реактива чуть больше чем надо, лишнее слили, бумагой вытерли иголку или носик шприца, опустили в воду на несколько миллиметров и можно дозировать. Правда для необходимой нам точности, по моему, это лишнее.

П. С. как раз на фото в предыдущем моем посте, в стаканчик опущен обрезок фторопластового носика с одетой на него силиконовой трубкой.


  • DNK это нравится

#27 gusluk

gusluk

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 88
  • Откуда:Владивосток

Отправлено 08 Декабрь 2016 - 06:08

В процессе тестирования выяснилось что дренаж в ячейке очень не надежен, т. к. сливная трубка должна идти ниже уровня воды в ячейке и пузыри в трубке блокируют слив и есть вероятность перелива. Поэтому решил обойтись без него, а чтоб не перелилось придется контактный датчик уровня ставить. Но зато слив будет помпой и трубку можно будет вертеть как угодно.



#28 DNK

DNK

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 19 752
  • Меня зовут:Дмитрий

Отправлено 08 Декабрь 2016 - 06:37

опустили в воду на несколько миллиметров и можно дозировать

Как просто открывался ларчик :) А я-то, дурак, всегда стряхивал полкапли и втихую ругался :)

#29 Михалыч79

Михалыч79

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 384
  • Меня зовут:Миша
  • Откуда:Спб

Отправлено 29 Январь 2017 - 23:14

Почему pH 4.3?
А не 4.5?

#30 vlad1984

vlad1984

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 391
  • Меня зовут:Vlad
  • Откуда:Москва

Отправлено 17 Февраль 2017 - 21:06

Есть какие нибудь новости или модификации?


Who is John Galt?

#31 gusluk

gusluk

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 88
  • Откуда:Владивосток

Отправлено 13 Апрель 2017 - 04:57

*
Популярное сообщение!

Глобальных модификаций пока не было, только исправлял собственные ошибки. Система установки объема пробы отсосом, себя не плохо оправдала, ошибка меньше 0.1мл (проверял на лабораторных весах). Потестил разные варианты перистальтических дозаторов, решил что при использовании трубки 3-4 мм и количестве роликов больше трех их точности более чем достаточно. Есть проблема с магнитной мешалкой, почему то дает сильную помеху на электроды, разбираюсь. В целом, хоть измеритель не совсем доделан (работает тока в связке с компом), уже можно полноценно пользоваться. Ну и вид не совсем аккуратный.

Прикрепленные изображения

  • DSCN0265.JPG
  • DSCN0267.JPG

  • vahegan, basopotam, perchikbest и 3 другим это нравится

#32 gusluk

gusluk

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 88
  • Откуда:Владивосток

Отправлено 20 Июль 2017 - 05:21

Видимо идея сделать дозатор из двд-привода была не очень. То ли от воздействия кислоты, то ли просто от времени, поршень в шприце немного расширился и стал двигаться с приличным усилием. А в приводе мало того что движок маломощный, так еще и винт с большим шагом. Потому сил протолкнуть поршень мотору не хватает. Попробовал вырезать поршень из фторопласта, но  и его протолкнуть не смог.

В итоге собрал простецкий дозатор на камоеровской перистальтике.

 

 

Прикрепленные изображения

  • IMG-20170720-WA0000.JPG


#33 Starcomputer

Starcomputer

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 164
  • Меня зовут:Сергей
  • Откуда:Донецк, ДНР

Отправлено 20 Июль 2017 - 08:03

А какую щелочность Вы измеряете ?


С уважением, Сергей Таранченко

#34 gusluk

gusluk

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • Cообщений: 88
  • Откуда:Владивосток

Отправлено 20 Июль 2017 - 10:24

Общую щелочность.