Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Автодолив , почти готовое решение .


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 log-win

log-win

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 389
  • Откуда:г. Одинцово, Московская обл.

Отправлено 30 Май 2013 - 16:07

Хоть сам являюсь владельцем заводского долива от Тюнзе, тут в руки попал интересный предмет , а точнее дренажная помпа для кондиционера с выносным датчиком SAUERMANN SI 2750 .

Стоимость этой помпы около 3500 . sauermann-si-2750.jpg

У нее герметичный поплавковый датчик на герконе, встроенная самовсасывающая помпа, и реле к которому можно подключить внешний насос .

Я у кондиционерщиков за просто так забрал б/у , помпа там уже не качала, но вся электрика работала исправно .

Отрезал  провода от самого насоса  и выкинул . Емкость с поплавком я разобрал , снимается верхняя крышка и там прямиком стоит датчик , Прикрепить его не составляет труда, вариантов много .

Но так как у меня как я уже говорил авто долив есть , то этим устройством я восползовался для аварийного отключения помпы подьема и пенника .

У меня было уже что подъемная помпа вставала из за калькваса, а уровень для пенника тоже критичен в сампе . Реле в этой помпе имеет 3 выхода, общий , замкнутый по умолчанию , и разомкнутый по умолчанию.

Подключил я 2 розетки через реле контакты постоянно замкнутые, и повесил поплавок . Если уровень поднимается выше нужного для пенника то пенник выключается.

С автодоливом я думаю еще проще, или купить новую SAUERMANN SI 2750 и использовать ее полностью или как я но подключить внешнюю помпу .

 

 


  • Sleepy и Fangahra это нравится

#2 Fangahra

Fangahra

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 161
  • Откуда:Москва Ново-Переделкино

Отправлено 30 Май 2013 - 16:43

3500 дорого. Есть готовые решения в два раза дешевле.

Удачи нам всем


#3 log-win

log-win

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 389
  • Откуда:г. Одинцово, Московская обл.

Отправлено 30 Май 2013 - 16:50

Сразу с помпой ??? Чет я когда искал не находил. А если без помпы так у кондиционерщиков я бесплатно забрал .



#4 Sleepy

Sleepy

    Продвинутый пользователь

  • Администраторы
  • Cообщений: 18 069
  • Меня зовут:Николай
  • Откуда:Москва

Отправлено 30 Май 2013 - 18:07

3500 дорого. Есть готовые решения в два раза дешевле.

:) Да цена тут вообще непричем и неважна. Важна ИДЕЯ!

 

Кстати, самовсасывание - это прикольно. Может быть нужным в некоторых случаях.


С Уважением, Николай.

Я не отвечаю на "аквариумные" вопросы в личке. Пишите на форум, пожалуйста.


#5 Fangahra

Fangahra

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 161
  • Откуда:Москва Ново-Переделкино

Отправлено 30 Май 2013 - 18:48

Как идея да, хорошая. Я прям сейчас провел эксперимент (такой набор в коробке, новенький, под столом валялся)
Струя на выходе из помпы на 3 метра долбит)))) , единственное пенал с герконом немного переделать надо и можно пользовать))

Удачи нам всем


#6 log-win

log-win

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 389
  • Откуда:г. Одинцово, Московская обл.

Отправлено 31 Май 2013 - 09:36

Вот кстате наткнулся ( не реклама ) http://szltd.ru/?view=19214003 стоит сего 1950 , тихий , высота всасывания 2 метра, высота подъема 10 метров , можно хоть в другой комнате, и реле встроенное .

Считай отличный автодолив с помпой , готовое решение  , только датчик герконовый руки приложить и закрепить .


  • Sleepy и May_Day это нравится

#7 Fangahra

Fangahra

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 161
  • Откуда:Москва Ново-Переделкино

Отправлено 31 Май 2013 - 10:16

Да вариант отличный . Вот ещебы контрольный геркон туда вкарячить на отключение, если вдруг первый залипнет . У меня правда за два года не один не залипал но ведь бывает и такое))))

Удачи нам всем


#8 log-win

log-win

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 389
  • Откуда:г. Одинцово, Московская обл.

Отправлено 31 Май 2013 - 10:40

Да спокойно можно герконовый датчик последовательно  только перевернуть , чтоб на оборот был всегда замкнут и работал на размыкание, и подвесить чуть выше основного .

И получится что основной смотрит за уровнем , если залип и уровень стал поднимется выше,  дойдя до второго датчика  разомкнет цепь , и начнет работать на втором уровне на размыкание что можно заметить при обслуживании.



#9 Fangahra

Fangahra

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 161
  • Откуда:Москва Ново-Переделкино

Отправлено 31 Май 2013 - 10:44

Это понятно. Но главный вопрос куда присоединить провода второго геркона. Без определённых знаний этого не сделаешь .

Удачи нам всем


#10 log-win

log-win

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 389
  • Откуда:г. Одинцово, Московская обл.

Отправлено 31 Май 2013 - 11:16

Элементарно , я же написал последовательно , можно разрезать провод .



#11 Fangahra

Fangahra

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 161
  • Откуда:Москва Ново-Переделкино

Отправлено 31 Май 2013 - 12:33

А какой провод? Там идет шестиэильный( покрайней мере у меня так) и заканчивается телефонным разъемом . Что последовательно , это понятно с работай герконов знаком.

Удачи нам всем


#12 log-win

log-win

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 389
  • Откуда:г. Одинцово, Московская обл.

Отправлено 31 Май 2013 - 14:36

Там по любому всего 2 задействовано, это геркон  .  Можно глянуть по плате или прозвонить тестером . Мой просто установлен сейчас и работает как аварийка для пенника и подъема, не хочу останавливать систему , через недельку подмена воды , тогда и посмотрю.



#13 Fangahra

Fangahra

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 161
  • Откуда:Москва Ново-Переделкино

Отправлено 31 Май 2013 - 16:15

У меня в инструкции написано 2 провода нижний уровень, 2 верхний и 2 сигнал аварии. И все это на одном герконе )).

Удачи нам всем


#14 log-win

log-win

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 389
  • Откуда:г. Одинцово, Московская обл.

Отправлено 06 Июнь 2013 - 06:15

Скорее у вас всего 1 магнит и 3 геркона.

#15 Alexandr059

Alexandr059

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 432
  • Откуда:Пермь

Отправлено 06 Июнь 2013 - 08:44

Один геркон - помпа будет "дребезжать", постоянно вкл/откл. Стабильно будет работать при 2 герконах (я так датчики делаю), можно еще аварийный третий, но если поплавок один, то аварийный геркон не имеет смысла. т. к. залипший поплавок до него не дотянется. а случай залипания был, вернее обрастания панцирями веерных червей после года использования. Отмочил в уксусе. Аварийка всегда лучше на отдельном клапане ( у меня 4шт в разных местах).






Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных