Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Teco tr15 плохо холодит


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 31

#1 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 492
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 19 Август 2017 - 12:05

Здравствуйте, приобрёл холодильник б/у с не рабочем контроллером, отремонтировал, сделал доработки по надёжности платы и встроил титановый нагреватель, до uv не добрался уж очень хотелось опробовать на аквариуме!) подключил его к отдельной помпе на 24Вт и понеслось.....
Исходная температура в аквариуме была 25.1 на выходе у холодильника 24.4 за 4 часа работы он понизил температуру на 0.3 градуса но комнату в зале 24 кв/м нагрел градусов на 5. Признаков не хватки фреона не наблюдаю!
Сдедал эксперимент включил компрессор напрямую и начал гонять воду в тазу 12 л температура упала до 4.7 трубки внутри теплообменника покрылись тонким слоям снега.
Собственно вот фото IMG_1252.JPG
Прокомментируете пожалуйста, может мощность маловата для 500 литров? Или всё-таки стоит перезаправить?
По расчетам на мой аквариум нужна примерная охлаждаемая мощность 400 Вт на 5 градусов за 3 часа
Но тут даже 1 градуса нет...(((

#2 NikolaS

NikolaS

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи-
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 348
  • Меня зовут:Николай
  • Откуда:Щелково

Отправлено 19 Август 2017 - 12:14

Протока какая?
I diver ADVANCED & NITROX, my life is sea and ocean!

#3 NikolaS

NikolaS

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи-
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 348
  • Меня зовут:Николай
  • Откуда:Щелково

Отправлено 19 Август 2017 - 12:15

У меня стоял на 650 литрах, температура была 24.5-25, при трех МГ.
I diver ADVANCED & NITROX, my life is sea and ocean!

#4 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 492
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 19 Август 2017 - 12:21

3500 л/ч

#5 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 228
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 19 Август 2017 - 12:24

Прям как у меня было. Вылечилось перезаправкой. Вы как достаток фреона определили? Подключали манометр?

#6 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 492
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 19 Август 2017 - 12:26

А температура комнаты какая?

#7 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 492
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 19 Август 2017 - 12:30

Прям как у меня было. Вылечилось перезаправкой. Вы как достаток фреона определили? Подключали манометр?

Нет, визуально на наличии дросселирование на выходе, ну это очень грубо....

#8 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 492
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 19 Август 2017 - 12:31

А температура комнаты какая?

Вопрос Nikolas!) долго работал чтоб на 1 градус охладить?

#9 NikolaS

NikolaS

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи-
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 348
  • Меня зовут:Николай
  • Откуда:Щелково

Отправлено 19 Август 2017 - 13:15

Вопрос Nikolas!) долго работал чтоб на 1 градус охладить?

Если честно трудно сказать, тк он у меня вообще не включался в принципе. Даже ночью работал постоянно, с очень не большими перерывами. И да, если ты смотришь температуру по старому контроллеру то она не верна тк не правильно отьюстирована. Замерь обычным градусником текущую и выстави её на контроллере как эталон. Потом смотри дальше.
I diver ADVANCED & NITROX, my life is sea and ocean!

#10 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 228
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 19 Август 2017 - 13:40

... а к осени поймёшь, что нужно перезаправить ))) Я тоже всё лето, пока искал причину и обращался к горе-мастерам, просидел с вентиляторами. Недостаток фреона нельзя определить, не подключив к системе манометр.
ЗЫЖ Тоже ставил опыты с ведром, охлаждал аж до 2 градусов. И трубки от компрессора щупал, всё было как у рабочего.

#11 Shrek

Shrek

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 517
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Пенза

Отправлено 19 Август 2017 - 13:47

Я тоже купил б/у, отвез знакомому автокондиционерщику, все промыли, прочистили, проверили фрион, заменили провод, прогнали на 1000л/ч. Все пучком.

Осталось осмосом промыть и в путь.

Это я к тому, что специалистам надо определять достаточно фриона или нет.



#12 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 228
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 19 Август 2017 - 13:53

Вот-вот. Я сначала отвёз одним деятелям, которые для аквалого чинят. Так они продиагностировали, похоже, как и я сам - по инструкции - пощупали трубки. А это - ни о чём. Тема на форуме была, по-моему, я в ней писал, свою не создавал. Откликнулся Виталий из Зеленограда. Вот он врезал штуцера для заправки, т к мой холодильник оказался ещё "девочкой" и после этого всё заработало как надо.

#13 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 492
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 20 Август 2017 - 11:15

Буду перезаправлять, как сделаю отпишусь!)
Назрел вопрос, почему на этих холодильниках такой большой дифференциал? Его можно как то поменять? 1 градус считаю много если поддерживать точно 24-25 градусов!

#14 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 492
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 20 Август 2017 - 14:52

IMG_1253.JPG
Для истории, вдруг кому понадобится!)

#15 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 228
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 20 Август 2017 - 15:19

Вот тебе Италия :)

#16 cutmagister

cutmagister

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 396
  • Меня зовут:Alexey
  • Откуда:Красногорск

Отправлено 20 Август 2017 - 16:10

Гуанджоу лтд, мда. Возможно в моем ресане 650 итальянский компрессор, перепутали во время сборки.

#17 Lensky

Lensky

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 736
  • Меня зовут:Виталий
  • Откуда:Москва, САО

Отправлено 20 Август 2017 - 20:36

Гуанджоу лтд, мда. Возможно в моем ресане 650 итальянский компрессор, перепутали во время сборки.

 

Алекс, ты будешь смеяться, но в моём ресане 650, 2007 года сборки, компрессор "Митсубиси". По крайней мере так на нём написано, хотя я очень сомневаюсь, что он японский.


100х60х55      Планирование          Воплощение
180х60х55      Планирование


#18 cutmagister

cutmagister

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 396
  • Меня зовут:Alexey
  • Откуда:Красногорск

Отправлено 20 Август 2017 - 20:41

Алекс, ты будешь смеяться, но в моём ресане 650, 2007 года сборки, компрессор "Митсубиси". По крайней мере так на нём написано, хотя я очень сомневаюсь, что он японский.

Это очередное доказательство, что более ская , а честный в чем то .

#19 NikolaS

NikolaS

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи-
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 348
  • Меня зовут:Николай
  • Откуда:Щелково

Отправлено 21 Август 2017 - 07:10

Буду перезаправлять, как сделаю отпишусь!)
Назрел вопрос, почему на этих холодильниках такой большой дифференциал? Его можно как то поменять? 1 градус считаю много если поддерживать точно 24-25 градусов!

Можно 0.5 сделать
I diver ADVANCED & NITROX, my life is sea and ocean!

#20 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 492
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 21 Август 2017 - 07:20

Можно 0.5 сделать

Не поделитесь информацией как?)
Я зажимал кнопку set для входа а меню там дифференциал выставляется 1 или 1,5 потом калибровка температуры и все.




Количество пользователей, читающих эту тему: 0