Мне в системе есть буферная ёмкость 6% обшево. Эта ёмкость циркулирут с скоростю 300л/ч. Также в ней есть помпа течения и кран на слив с низу соеддинён с канализацией. Нажимаетса кнопка подмена - отключаетса помпа циркуляций и баллинг , механически откриваю слив, после слива закриваю механически кран слива и откриваю кран осмоза (осмоз мне накапливаетса в большой ёмкости 200л и находитса више акви) она залпом заливаетса в отсек , сама включаетса помпа течения, засипаю соль, механичски закриваю кран осмоза. Всё, при этом мои действия заканчиваетса и требует сухой работы 10минут. Тепер помпа циркуляций начинает работать в режиме 1ч стот - 40сек. включаетса, 1ч стоит 1минуту работает, 1Ч 1,5мин (связано с количеством свежей воды так как в эту ёмкость при циркуляций поступает и обратна старая , потому дозы по времени увеличиваетса) Этот цикл настраиваетса автоматически нада толька дать обшее врамя подмены, Скажем 1день , или 2дня, или 10минут oн сам пошитает паузы. Ну вот , после изтечения время подмены включаетса обратна баллинг и виключаетса мешаюшая помпа. Зделано мне это на промисйленном контроллерре Mitsubishi PneuAlpha2 (проста такой бил под рукой , мне он и автодоливом и другой мелочи управляет)
спасибо