Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Датчик pt100 для модуля AM2 RTD (Siemens logo)


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 Sunny

Sunny

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 056
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 14:46

Посоветуйсте датчик термосопротивления пожалуйста. К Лого стандартно можно подулючать 2х и 3х проводные, а в продаже нашел 2х и 4х проводные. Можно, и если можно то как подключить 4х проводной датчик к блоку? Или такая точность в аквариуме не нужна, и достаточно 2х проводного.

pt100.PNG

Есть датчик в керамической гильзе

http://www.chipdip.r...0-4wire-5x35mm/

его наверное можно без дополнительной обработки в аквариум поместить, даже лучше чем нержавейка.



#2 oleg_il

oleg_il

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 711
  • Откуда:Israel

Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 21:28

Так в чем у тебя проблема, непойму?

Бери любой датчик, какой найдешь и подключай по твоему-же рисунку.

4х проводной подключается аналогично 3х проводному, только пару проводов одного цвета перемкни между собой, и получишь три вывода.

Вот что такое 4х проводной датчик

pt100-4.jpg

 

Сответственно:

у 2х проводного только выводы 1 и 4

у 3х проводного выводы 1-2 и 3

у 4х проводного выводы 1-2 и 3-4

 

1-2 и 3-4 в самом датчике замкнуты наглухо. Значит для 4х выводного 1 к М1+, 2 к IC1, 3 и 4 к М1-

 

РС: Выводы 1-4 поименованы условно, если их перевернуть зеркально, ничего не изменится. Главное чтобы между клемами М1+/IC1 и М1- было 100ом.

 



#3 Sunny

Sunny

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 056
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 10:01

Спасибо за ответ, а вот сюда чего подключать?

post-18464-0-93438200-1383675855.png



#4 Sunny

Sunny

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 056
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 12:08

Понял, это для подключения  земли/экранов. 



#5 Sunny

Sunny

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 056
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:28

ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

Теперь Лого не только долив и таймер, но еще и термостат :yahoo: . Уважаемый oleg_il, спасибо за помощь.

Проверял значения вместе с ртутным градусником, совпадает полностью.

 

Подскажите как вывести значение температуры на дисплей Лого, сейчас если полистать вправо влево то  на аналоговом  входе  AI3 показывает 29,8, но наверное это значение без корректировки сопростивления проводов, , так как  при 27,5 уже включаются вентиляторы.



#6 oleg_il

oleg_il

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 711
  • Откуда:Israel

Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 22:02

 

Подскажите как вывести значение температуры на дисплей Лого, сейчас если полистать вправо влево то на аналоговом входе AI3 показывает 29,8, но наверное это значение без корректировки сопростивления проводов, , так как при 27,5 уже включаются вентиляторы.

Я не думаю что метр-два соединительного провода оказывают влияние на показания температуры, скорее это разброс термопар.

Если у тебя есть образцовый термометр то можно по нему проверить и корректировочное число ввести в программу, кроме того мне кажется что в программе не лишним будет функция усреднения показаний, без этого будет "болтанка"

Что касается вопроса "как вывести" на экран, почитай мануал, там должны быть команды вывода на экран, программу то ты писал...., найдешь.



#7 Sunny

Sunny

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 056
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:16

Разобрался с текстом, а про 29,8 это я криво изложил просто.

Снимок.JPG

На картинке видно что под блоком датчика температуры сначала идет 28(это в цельсиях), ниже 312, вот эти 312 и отображается на мониторе напротив аналогово входа.

 Осталось разобратся с управлением грелкой. Когда в блоке "аналоговый пороговый выключатель" ставлю включение вентилятора на 27 градусов, выключение на 26, вентирялор работатет и при 28 и дальше. А  с грелкой это не работает, если поставить включение  на 24, а выключение на 25, то грелка не включется при температуре 23 градуса. Получается если температура будет быстрее падать, чем грелка греть, когда температура упадет до 23 градусов то грелка выключится. Как это победить?



#8 Sunny

Sunny

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 056
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 10:32

Опять сам сообразил, ставим включение грелки на 0, выключение на 25,  и все прекрасно работает.

Незнаю как там профилюкс и прочее, а мне чем дальше тем больше Лого нравится. Несмотря на то что я очень и очень далек от электричества, уже сообразил как сделать долив, обогрев, причем при перегреве будут отключатся МГ лампы. При этом потенциал контроллера использован на 0,001%.



#9 oleg_il

oleg_il

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 711
  • Откуда:Israel

Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 23:30

Опять сам сообразил, ставим включение грелки на 0, выключение на 25,  и все прекрасно работает.

 

Не, Александр. Чето не то. Читай внимательно мануал по логовскому FBD. Ты видно не тот элемент сравнения берешь.

Если у тебе программный компаратор стоит на условие T< XX, то при любой температуре меньше уставки ХХ состояние выхода должно быть одно (вкл/выкл), а при T> XX  - другое.

Чтото у тебя не так. Мануал по языку на русском у тебя есть?



#10 Sunny

Sunny

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 056
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 13:32

Мануал есть, я логику понимаю, а вот слова типа компаратор меня в ступор вгоняют. Для упавление грелкой и кулерами я беру блок "Аналоговый пороговый выключатель"

Выключатель.JPG Компаратор.JPG

Если можно на пальцах разницу между копмаратором и выключателем.

 



#11 oleg_il

oleg_il

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 711
  • Откуда:Israel

Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 01:21

Компаратор - устройство сравнения 2х величин.

А вот чем он отличается от "Аналоговый пороговый выключатель" - в данном случае я без понятия, картинки твои абсолютно одинаковы.

Мануал выкладывай однако, иначе не понять никак. 



#12 Sunny

Sunny

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 056
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 08:34

Тогда там болжно быть <> и = , а не порог "вкл" и "откл".

Прикрепленный файл  Onlinehelp_LOGO_V6_r.pdf   3,73МБ   2030 скачиваний

А так и с пороговым выключателем работатет как надо.

 






Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных