и кондеры не забудьте! =) заменить)
Аква-контроллер от Олега
#6141
Отправлено 19 Май 2017 - 11:56
#6142
Отправлено 19 Май 2017 - 12:17
Так кондеры насколько я понял идут на каждое плечо. В каждом плече по 12В, 24 возьмется с -12 на +12 а не от общего - в чем и проблема
#6143
Отправлено 19 Май 2017 - 13:09
Сделать ничего не мешает конечно. А вот сделать хорошо, качественно и надёжно, может помешать квалификация и отсутствие опыта в построении импульсных источников питания. Частенько, цена экспериментов превышает цену готового промышленного блока питания.
Андрей. В скетче есть строчка //UTFT myGLCD(CTE32HR,38,39,40,41); // Экран 320х480 , Вместо СТЕ32НР нашел рабочую библиотеку для своего 9488, но ..
Нет ли в скетче готового черного хода? типа как с мирорром для тачскрина.. или только остаются варианты с покупкой 320*240 или пересчитыванием координат руками для графики и тачскрина?
ЗЫ 2Олл - ни у кого в Украине нет лишнего шилда от Олега? Цена вопроса?
#6144
Отправлено 19 Май 2017 - 15:51
ну по мурзилке из АТХ 24 вольтовик делается заменой двух диодов и дросселя
Иногда хочется предостеречь людей от неправильных действий. Главное при этом удержаться и не сорваться на мат...
Вот совершенно не секретная информация:
Если у кого-то все еще осталось желание побыстрому переделать комповый питальник на 24 Вольта, удачи...
- shakalby это нравится
#6145
Отправлено 19 Май 2017 - 15:56
Иногда хочется предостеречь людей от неправильных действий. Главное при этом удержаться и не сорваться на мат...
Вот совершенно не секретная информация:
Если у кого-то все еще осталось желание побыстрому переделать комповый питальник на 24 Вольта, удачи...
Самое веселое что оно РАБОТАЕТ. Маломощные диоды и дроссель с -12 меняются на такие-же из +12 от дохлого блока. https://www.drive2.ru/c/2139425/ткнул носом человек использующий такой уже 2 года. Мне не подойдет т. к там только 24
Пытаюсь в разрывах в работе понять как сделано тут https://geektimes.ru/post/257314/
#6146
Отправлено 19 Май 2017 - 16:20
Эх, если бы все было так просто... Повторять действия людей, которые не ведают, что творят, я бы не рискнул. Посмотрите, какие нагрузки там фигурируют...
Кроме слабых диодов, там еще и слаботочные обмотки транса, намотаны тонким проводом. Поэтому, повторюсь, "малой кровью", без перемотки транса, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. А вообще, решать конечно Вам. Если хватит Ватт так 30 - 40, то работать будет.
А потом мы увидим сообщения, повествующие о том, что контроллер "глючит, чудит, работает неадекватно"
- Olev77 это нравится
#6147
Отправлено 19 Май 2017 - 16:28
скажу так я переделывал блок полностью оставив только трасформатор с фильрами и дежуркой, остальное все менял мощные диоды, плата управления, плата защиты. у меня вышло 60 вольт 15 ампер. Но скажу настройка меня потрепала) так как лучше заранее все детали проверять на работопригодность!! Переделка заменой 2 деталей не поможет!!! Нужно понимать что Вы делаете!!!!!!!! и не расчитывать что как в нете вот у него получилось и у меня получится, нужно знать что делаешь!!!!!!!!! А большинство людей на форуме не понимают, и просят каждый раз разжевать что да как!!! Теория потом практика и много терпения))) Удачи)
#6148
Отправлено 19 Май 2017 - 16:30
я свой блок нагружал Аккумулятором 80а 12v заряжал его, тест пройден)
#6149
Отправлено 19 Май 2017 - 16:30
10 ампер 12в это 5 ампер по 24 если я ничего не путаю и это БП 250 вт. У меня сейчас только под столом валяется 2 блока питания 300 и 450 вт (у второго накрылась цепь 3.3в) На мои потребности ПОКА хватает 6А по 24В.
А по второму вопросу касательно разрешения экрана? т. к пока это более актуально (на первое время есть резерв в виде 25Амперного 24вольтовика с существенным недостатком в видедостаточно сильного шума)
#6150
Отправлено 19 Май 2017 - 16:30
И то у меня стоит MeanWell на светиках)
#6151
Отправлено 19 Май 2017 - 16:34
касательно разрешения экрана?
Только переписывать ВСЕ координаты ручками.
#6152
Отправлено 19 Май 2017 - 16:36
Только переписывать ВСЕ координаты ручками.
Эх.. а счастье было так близко
#6153
Отправлено 19 Май 2017 - 16:43
И то у меня стоит MeanWell на светиках)
Самое веселое что как раз со светом все норм.. 5м РГБВ ленты хватает даже для буцефаландров. Хотелось на том что осталось от прошлых экспериментов без особых вложений сделать версию 2 ... раз не получается значит пока будет работать с постоянным дутьем 10% на радиаторы а температуру аквы механический терморегулятор..
ЗЫ Если снова вкладываться то вероятнее всего тогда вообще уйду от ардуины в сторону рашбери или апельсинки. С датчиками они работают не хуже, но все остальное вполне можно настраивать и по сети через вебморду, и делать это паралельно работающему уже хоть как-то контроллеру.
- shakalby это нравится
#6154
Отправлено 20 Май 2017 - 15:58
Вопрос какие контакты будут работать на охлаждение воды а какие на охлаждение радиатора?
Заранее спасибо
#6155
Отправлено 20 Май 2017 - 17:00
#6156
Отправлено 20 Май 2017 - 21:56
#6157
Отправлено 20 Май 2017 - 22:11
Я конечно только изучаю теорию но шилд от Олега это своего рода удлинитель так что контакты должны совпадать согласно скетча. Но могу ошибатсяЭто значит что есть мега2560 шил под экран и сам экран. Других нет
#6158
Отправлено 21 Май 2017 - 04:16
Добрый день. Помоги разобраться в прошивке AQUA166RC12BPWM в скетчи написано А11-холодильник. 44 ,46 охлаждения радиатора на 2 версия щильда. Для 3 версия 31,34,40. У меня нет щильда.
Вопрос какие контакты будут работать на охлаждение воды а какие на охлаждение радиатора?
Заранее спасибо
#6159
Отправлено 21 Май 2017 - 06:30
Так и делаю. Подключаю через 8 портовые реле.если шилд стандартный - перепаянный выбираем
Aqua_shield_v3
соответственно
//Вентеляторы охлаждения
#define Heatsink1_FansPWM 44 // 44 //пин 40 аквашилд 3.7 //Вентилятор на радиаторе 1 (через силовой ключ FAN-PWM0)
#define Heatsink2_FansPWM 45 // 45 //пин 34 аквашилд 3.7 //Вентилятор на радиаторе 2 (через силовой ключ PWS-OUT2)
#define tempChillPin 46 // 46 //пин 31
контакты меги 44, 45 охлаждение радиатора
46 - охлаждение воды
На 44 реле постоянно срабатывает.
45, 46 реле постоянно включена. При понижение температуры не отключаеться
#6160
Отправлено 21 Май 2017 - 08:32
Так и делаю. Подключаю через 8 портовые реле.
На 44 реле постоянно срабатывает.
45, 46 реле постоянно включена. При понижение температуры не отключаеться
Нужно подкючать через ключ, а Вы подключили через реле. При Вашем подключении ардуино не сможпт регулировать обороты куллеров
Количество пользователей, читающих эту тему: 3