По любезному разрешению администрации форума буду размещать здесь информацию, описание и инструкци по эксплуатации. Заинтересован также и в обратной связи для устранения недочетов и дальнейшему совершенствованию перистальтических помп и прочих изделий аквариумной автоматики.
Итак:
Регулируемая бесшумная перистальтическая помпа высокой точности со встроенным контроллером ph и блоком управления клапаном СО2.
Построена на основе базовой модели помпы https://reefcentral....мая,-бесшумная.
![c4089d489580bdcf33be460bb5b2fca1.jpg](http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/17/c4089d489580bdcf33be460bb5b2fca1.jpg)
![6e64fa3aae3dce2966dfa5b0ffe4ff2d.jpg](http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/17/6e64fa3aae3dce2966dfa5b0ffe4ff2d.jpg)
![ab5c586a26db26a3f91391af2d579621.jpg](http://images.tapatalk-cdn.com/15/11/17/ab5c586a26db26a3f91391af2d579621.jpg)
На фото комплект, серийный образец.
Основное назначение данной системы - полный автоматический контроль состояния кальциевого реактора.
Система следит за поддержанием правильной кислотности в реакторе для достижения стабильного и равномерного растворения веществ , входящих в состав скелетов кораллового боя в реакторе, сигнализирует об отклонении от заданных параметров и нормирует подачу обогащенного гидрокарбонатом раствора обратно в аквариум. Посредством точного обьема дозирования и стабильного значения ph в реакторе достигается постоянная концентрация гидрокарбоната в подаваемой в аквариум смеси. Регулироемая микропроцессором помпа на шаговом моторе позволяет легко и точно выставлять любой уровень kh в аквариуме, плавно снижать или увеличивать значение kh. Вносить мелкие, очень плавгные корректировки kh при изменении скорости роста гидробионтов.
Все что вам требуется, это время от времени делать тест на kh, и просто нажимая на кнопку вносить поправку.
Также помпа- автомат сигнализирует об неисправности клапана подачи газа или отсутствии газа в баллоне.
В последние модели добавлена возможность неравномерной подачи карбонатного раствора в зависимости от времени суток или состояния датчиков. Это позволяет выравнивать потребление гидрокарбоната в густозаселенных кораллами аквариумах в течении дня и ночи например.
Ссылка на описание базовой модели помпы https://reefcentral....мая,-бесшумная.
Итак новое программное обеспечение реализовано и опробировано. Все версии от 4 и выше можно спокойно обновить. Опишу краткий функционал, имеющийся в каждой помпе..
Функционал базовой помпы:
Работа с переменной производительностью от 10 до 9999 мл в час.
Реверс вращения. Запоминание направления и скорости вращения при пропадании питания.
Калиброваная подача в мл в час с отображением на экране.
Контроль температуры мотора и драйвера с индикацией перегрева.
Подсчет времени работы шланга с индикацией необходимости замены.
Возможность использования разных диаметров и типов шлангов при условии неизменности толщины стенок.
Возможность перекалибровки при смене или износе шланга пользователем.
Функционал помпы для непрерывных подмен:
Базовая помпа может работать в режиме непрерывных подмен воды по одному шлангу. Используется челночный принцип подмен по таймеру. Помпа циклически или разово производит прямую, а затем реверсную подачи, тем самым позволяет поддерживать режим непрерывных автгматических подмен воды в системе. Интервалы подачи, скоростей подачи, настраиваются пользователем. Возможность несимметричных циклов наполнение-откачивание позволяет производить коррекцию солености в аквасистеме без автодолива. Помпа может быть снабжена двумя сенсорами-поплавками, которые останавливают программу работы при переливе в сампе или отсутствии воды в резервуаре подмен.
Функционал помпы-автомата управления кальциевым реактором:
Измерение Ph в реакторе с точностью до 0.01Ph с отображением на дисплее и управлением газовым клапаном для создания жестко контроллируемой среды растворения. Точность поддержания ph в реакторе 0.01 Ph.
Сигнализирование звуком и надписью на дисплее об отклонении Ph в реакторе из заданного коридора безопасности. Используется для оповещения об окончания газа в баллоне и при оповещении о возможном образовании режима перенасыщенного абразивного раствора карбоната кальция.
Отображение процентного соотношения подаваемого газа для возможности оценки обьема оставшегося в системе наполнителя и точной настройки реактора на максимальную эффективность.
Возможность изменения обьема подаваемого в аквариум гидрокарбоната в зависимости от времени суток (встроенный часовой таймер) или по команде внешнего устройства (фотодатчик, замыкаемый контакт). Позволяет компенсировать изменение kh в сильно нагруженных системах, а также минимизировать скачки ph в аквариумной воде.
Данные режимы автоматического управления превращают кальциевый реактор в четко работающий прибор типа "баллинг три в одном". Просто делаете тест и вносите поправку кнопками.
Все функционалы заложены в единую программу, но между собой помпы отличаются периферийными модулями и разьемами. Поэтому апгрейд от минимальной версии до максимальной возможен но занимает время и требует механических и электронных изменений в изделии. Максимальная версия это комбинация помпы-автомата КР и челночной помпы для непрерывных автоподмен.
Помпы изготавливаются на заказ в сжатые сроки. По всем вопросам прошу обращаться в личку.