скетч 166, теперь осталось разобраться как прикрутить вентилятор охлаждения воды, насколько я понимаю Heatsink это радиатор
Аква-контроллер от Олега
#4721
Отправлено 05 Июль 2016 - 16:38
Biathlon sexus non sit , si non ferire celeritate iuvabit!
#4722
Отправлено 05 Июль 2016 - 17:01
Прошивка Андрея AQUA166b позволяет подключить три датчика температуры
и произвольно назначить их на измерение температуры "вода","радиатор1","радиатор2".
#4723
Отправлено 05 Июль 2016 - 17:56
спасибо с этим я теперь разобрался
Biathlon sexus non sit , si non ferire celeritate iuvabit!
#4724
Отправлено 05 Июль 2016 - 17:56
а
Biathlon sexus non sit , si non ferire celeritate iuvabit!
#4725
Отправлено 06 Июль 2016 - 09:46
Всем привет!
#4726
Отправлено 06 Июль 2016 - 19:52
Тестером, без нагрузки Вы можете измерить скорость "сферического коня в вакууме"
ШИМ напрямую - то же как то не очень... Хоть резюк бы поставили. от 1 до 10 кил. нормально было бы.
А вообще, похоже все нормально с управлением. Просто помпа сдохла, я думаю. Они, бывает, мрут...
#4727
Отправлено 06 Июль 2016 - 22:07
Biathlon sexus non sit , si non ferire celeritate iuvabit!
#4728
Отправлено 07 Июль 2016 - 09:24
Шилда от Олега у меня к сожалению нет.....
но насколько я помню там все сделано очень грамотно.
Коммутация нагрузок происходит триаками(симисторами) через опторазвязку.
Так же на плате стоят помехозащитные фильтры и кажется защита от перегрузки.
Вроде как проблем быть не должно......
#4729
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:39
P.S. Хорошо бы схемку, или хотя бы фото силовой платы с обеих сторон.
Тогда можно будет точно сказать что куда подключается.
#4730
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:52
У Олега, на схеме подключения всё четко и ясно написано. Даже думать не надо.
#4731
Отправлено 08 Июль 2016 - 08:43
При падении до 26.5 включается нагреватель. при26.6 выключается и т. к дельта маленькая то начинает клацать релюшкой вкл выкл.. На охлаждение аналогично при 27.5 вкл 27.4 выкл.. а эти 0.1 градуса за счет течения точно так-же скачут. Где подправить чтоб дельта была хотя-бы 0.3 градуса?
#4732
Отправлено 08 Июль 2016 - 08:44
#4733
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:26
#4734
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:27
Андрей. Может это конкретно у меня но вчера похолодало вечером и обратил внимание: температура воды стоит 27 градусов с гистерезисом 0.5
При падении до 26.5 включается нагреватель. при26.6 выключается и т. к дельта маленькая то начинает клацать релюшкой вкл выкл.. На охлаждение аналогично при 27.5 вкл 27.4 выкл.. а эти 0.1 градуса за счет течения точно так-же скачут. Где подправить чтоб дельта была хотя-бы 0.3 градуса?
Я тоже писал об этом.Это происходит и при нагреве и при охлаждении.Я просто не разбираюсь в программировании, но думаю что подправить программу не так сложно .
#4735
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:28
Да, именно так оно и работает Андрей рекомендовал ставить твердотельные реле, они не щелкают... а нагревателю и вентилятору количество включений-выключений не вредит, зато температура поддерживается точно.
насчет нагревателя не буду спорить,а вот вентилятору, т.е. механическому устройству,это во вред.
#4736
Отправлено 08 Июль 2016 - 09:50
#4737
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:17
На алгоритм регулировки температуры воды, у меня давно чесались руки. Наверно пришло время...
#4738
Отправлено 08 Июль 2016 - 11:03
Программа обновлена.
Из изменений:
Исправлен алгоритм работы нагрева - охлаждения воды.
Добавлена поддержка экранов TFT_320QVT_9341 (строчка //UTFT myGLCD(ILI9327, 38,39,40,41); // Экран 240х320 TFT_320QVT_9341)(требуется обновить библиотеки)
Исправлен выход по аларму из скринсейва "Цифровые часы"
Спасибо всем активным бета-тестерам.
- shakalby и Andrey66 это нравится
#4739
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:01
залью вечером )) Спасибо.!!!
#4740
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:34
Для ЛЮБОГО устройства, самым критичным моментом, является ВКЛ/ВЫКЛ. Двигатель, нагреватель или холодильник, неважно. Это аксиома. Обсуждать это не имеет смысла.