#1 evgeny30ru

evgeny30ru

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 841
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Астрахань

Отправлено 21 Март 2016 - 16:39

Вводные данные:

Оборудование разношерстное - половина на 12в, половина на 220.

В доме есть свой контур заземления. Все оборудование подключено через к онлайн-ИБП.

 

Задача:

Сделать щиток с розетками, заодно решив вопросы электробезопасности аквариума. 

Разделить оборудование на приоритетное и не приоритетное, отключая не приоритетное от ИБП при отключении электроэнергии.

Хочется сделать хорошо, и действительно безопасно.

 

Вопросы:

Для начала думаю заземлить воду аквариума и сампа титановым штырем, заземлить металлокаркас, разбить оборудование на группы и повесить на каждую УЗО.

 

И вот первый вопрос - по УЗО:

1) какого номинала ставить.. 10 или 30ма?… не хотелось, что бы были ложные срабатывания которые могут привести к мору банки в период отсутствия...

Нужен опыт практиков, не будет ли 10ма постоянно выбивать? Да ПЭУ предписывают использовать 10ма для влажных помещений, но... вообщем никак не определюсь.

2) какого типа ставить УЗО – переплатить и поставить типа А, или для наших целей достаточно УЗО типа АС?



#2 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 21 Март 2016 - 19:18

Поставь 1-2 Дефференциальный автомат на 16 А 30ма., по группам, так как диф. автомат займет меньше места, для узо нужен свой автомат и хватит за глаза



#3 evgeny30ru

evgeny30ru

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 841
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Астрахань

Отправлено 22 Март 2016 - 10:53

Поставь 1-2 Дефференциальный автомат на 16 А 30ма., по группам, так как диф. автомат займет меньше места, для узо нужен свой автомат и хватит за глаза

Ставить буду УЗО, так как после него будут розетки и каждая будет защищена слаботочным автоматом. УЗО и так будет защищено.



#4 evgeny30ru

evgeny30ru

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 841
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Астрахань

Отправлено 22 Март 2016 - 10:54

Ну так стоят у кого диф.автоматы или УЗО на 10ма на аквариуме? Бывают ли ложные срабатывания?



#5 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 11:04

Я таких не видел и даже не интересовался 10ма. Цена будет дороже 30 ма.  Не вижу смысла в 10. Попробуйте на себе замкнуть 30 ма и узнаете в чем разница с 10ма.



#6 evgeny30ru

evgeny30ru

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 841
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Астрахань

Отправлено 22 Март 2016 - 11:11

Я таких не видел и даже не интересовался 10ма. Цена будет дороже 30 ма.  Не вижу смысла в 10. Попробуйте на себе замкнуть 30 ма и узнаете в чем разница с 10ма.

 

 

На себе как то не хочется... а во вторых чтобы попробовать, нужно купить.

УЗО типа А у нас все заказаные, так что если  не подойдет, то с возвратом будут проблемы.

 

А судя по картинкам разница большая:

deystvie-elektricheskogo-toka-na-cheloveka.jpg



#7 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 11:12

Сделайте нормальное заземление и будет всё в порядке.



#8 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 11:15

Ни каких судорог.  Пробовали крону на язык. Примерно такое хе ощущение. Просто приходилось по работе.  Ток не успевает по тебе пройти, земля с нулём и отключение.



#9 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 11:18

Вы же ставите не 10ма, а 010 или 030ма.



#10 evgeny30ru

evgeny30ru

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 841
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Астрахань

Отправлено 22 Март 2016 - 11:19

Вопрос был не про заземление... с этим все в порядке (собственный контур в частном доме). 
Да и ощущения у всех разные. Кроме меня еще и ребенок ныряет в аквариум частенько.
Вопрос про номинал УЗО в 10Ма остается открытым...


#11 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 11:21

Извиняюсь не правильно написал 10 и 30.



#12 evgeny30ru

evgeny30ru

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 841
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Астрахань

Отправлено 22 Март 2016 - 11:22

Вы же ставите не 10ма, а 010 или 030ма.

 

УЗО бывают номиналов именно 10ма ,30ма, 100ма и т.д. Ни каких нулей. Если только в амперы переводить.



#13 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 11:25

http://www.mastercit...ne-30ma/?page=5



#14 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 11:36

Защитные меры от поражения электрическим током, Вам поможет.



#15 evgeny30ru

evgeny30ru

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 841
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Астрахань

Отправлено 22 Март 2016 - 11:40

Частично прочитал, по сути в том обсуждению все свелось к тому же.. 30ма кто-то не почувствует, а ребенок на пороге срабатывания почувствует очень даже хорошо.

 

С другой стороны если эти 10ма будут препятствовать нормальному функционированию аквариума периодически его отключая не по делу, это тоже не есть хорошо.

 

Поэтому и хотелось бы услышать мнения практика с УЗО на 10 ма в банке.



#16 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 12:04

Я думаю ребёнок почувствует и 10 ма., а насчёт срабатывания, если всё исправно. то оно вряд ли сработает просто так.



#17 Sander

Sander

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 729
  • Откуда:Москва

Отправлено 22 Март 2016 - 12:16

Рассуждения про миллиамперы сродни болтологии бабок на завалинке. Удручает.

Я в который раз вижу, что количество "ума" на планете конечно. А число жителей растет...

 

Если по теме - утечку дает не только потребитель, но и вся протяженность провода от потребителя. Если на УЗО 10мА будет висеть более одного устройства, велик шанс превышения предела даже при штатной эксплуатации.

 

Один развязывающий трансформатор на 700-1000 Вт решит все вопросы с необходимостью узо, заземлений и пр.



#18 evgeny30ru

evgeny30ru

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 841
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Астрахань

Отправлено 22 Март 2016 - 12:52

Рассуждения про миллиамперы сродни болтологии бабок на завалинке. Удручает.

Я в который раз вижу, что количество "ума" на планете конечно. А число жителей растет...

 

Если по теме - утечку дает не только потребитель, но и вся протяженность провода от потребителя. Если на УЗО 10мА будет висеть более одного устройства, велик шанс превышения предела даже при штатной эксплуатации.

 

Один развязывающий трансформатор на 700-1000 Вт решит все вопросы с необходимостью узо, заземлений и пр.

 

Ну не скажи что "болтология". Была бы возможность поэкспериментировать, я бы попробовал и не спрашивал. 

 

Разделительный трансформатор я тоже рассматриваю, причем решение с трансформатором выходит даже дешевле, чем с УЗО. 

Может модель посоветуете? Например вот такой Lider ОСР TD1000 подойдет?

 

Единственное непонятно, если с трансформатором будет поврежден кабель в воде например у помпы, как я об этом смогу узнать? Как автоматизировать этот процесс?

С УЗО проще - оно отработает, на сигнальный контакт будет подано напряжение и с помощью светозвукового оповещения я об этом сразу узнаю.



#19 Primus

Primus

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 567
  • Откуда:Белгород

Отправлено 22 Март 2016 - 14:10

Вот здесь почитайте. Как раз в тему.


С уважением

#20 shift62

shift62

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 343
  • Меня зовут:Александр
  • Откуда:Москва Измайлово

Отправлено 22 Март 2016 - 14:36

Без трансформатора намного дешевле. Если грамотно собрать схему. А насчёт "ума" конечно подумайте получше и про население тоже.