Ответил: #10, #11Вы до сих пор не ответили на 2 моих вопроса. Повторяю.
1. Что с давлением?
2. Каково соотношение осмолят:промывка?
Отправлено с моего HTC One S
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:05
Ответил: #10, #11Вы до сих пор не ответили на 2 моих вопроса. Повторяю.
1. Что с давлением?
2. Каково соотношение осмолят:промывка?
Дорогу осилит идущий)))
https://reefcentral....mp-100kh42kh35/
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:31
Вы наверное хотели ответить, но в указанных постах, да и в целом по треду, я не вижу ответов, извините. Не зная этих данных, невозможно сказать вообще ничего про осмос.
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:39
Дим, я вечером обязательно замерю и напишу! После 13.00 позвоню в ЖКО, попробую узнать на счёт давления в системе...Вы наверное хотели ответить, но в указанных постах, да и в целом по треду, я не вижу ответов, извините. Не зная этих данных, невозможно сказать вообще ничего про осмос.
Дорогу осилит идущий)))
https://reefcentral....mp-100kh42kh35/
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:17
Дорогу осилит идущий)))
https://reefcentral....mp-100kh42kh35/
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:28
Насколько знаю, оптимальным давлением считается 4-5атм, хотя уровень селекции мембраны растет с ростом разницы давлений на входе и выходе мембраны (до разумного уровня).
И еще давление зависит от этажа дома и схемы трубопровода по дому, поэтому лучше замер давления проводить на входе в фильтр.
С уважением, Алексей Мини «Море» в Химках (МО); SPS + LPS, 140х65х55см.
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:50
Мембрану обменяли на новую, ничего не меняется((
Отправлено с моего HTC One S
А какая марка мембраны?
Возможно дефект в самой колбе куда вставляется мембрана! Или давление гуляет, может низкое!
Отправлено 04 Июль 2013 - 12:51
Да, замер давления надо проводить исключительно перед входом воды в фильтр. Но судя по давлению, которое указывает ЖКО, наверняка оно перед фильтром недостаточное для успешной его работы. Обязательно надо ставить подкачивающую помпу. Вот, собственно, и корень зла - ларчик просто открывался
Тогда, кстати, и хвост короче будет.
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:00
Поставте новую мембрану и поставте качественные картриджи! Я вчера поменял картриджи и мембрану показал 0.02 ставлю смолу и получаю 0.00!
Вы "неисправимы" ...2 ppm и ноль (0), а не какие-то... 0.02
з.ы. Не имею понятия о давлении в трубопроводе ... и тем не менее, ЭТО никоим образом не влияло
на селективность РАЗЛИЧНЫХ применяемых мною марок мембран...
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:01
Да, наверное это и есть решение, т. к. в сервис центре Новой Воды давление перед входом 3,2 атмосферы. Буду искать насос))Да, замер давления надо проводить исключительно перед входом воды в фильтр. Но судя по давлению, которое указывает ЖКО, наверняка оно перед фильтром недостаточное для успешной его работы. Обязательно надо ставить подкачивающую помпу. Вот, собственно, и корень зла - ларчик просто открывался
Тогда, кстати, и хвост короче будет.
Дорогу осилит идущий)))
https://reefcentral....mp-100kh42kh35/
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:03
Давление указанно в ноле дома, отсюда вопрс на каком этаже живёте?
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:07
3 этажДавление указанно в ноле дома, отсюда вопрс на каком этаже живёте?
Дорогу осилит идущий)))
https://reefcentral....mp-100kh42kh35/
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:09
Дорогу осилит идущий)))
https://reefcentral....mp-100kh42kh35/
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:09
Ну вот при активном водоразборе допустим в часы пик ваше давление примерно 1,7 атм.
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:10
Вы "неисправимы" ...2 ppm и ноль (0), а не какие-то... 0.02
з.ы. Не имею понятия о давлении в трубопроводе ... и тем не менее, ЭТО никоим образом не влияло
на селективность РАЗЛИЧНЫХ применяемых мною марок мембран...
Да причем ту исправимы или нет! Я привожу показания прибора! На дисплее 002 или 238 вот и все И поверте меня мало интересует что это ррм или мг/л!
Меня интересует только одно чтобы прибор на выходе после смолы показывал 000 или 0.00 или 00.0 !
Но о чем Вы пишите конечно понимаю! 0.02 это практически 0
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:11
Насос лучше брать который не посредственно предназначен для систем обратного осмоса, самый простой вариант обратитесь в тех. потдержку с просьбой произвести установку насоса.
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:12
Насос врезается в магистраль или непосредственно перед префильтром мембраны? Может кто посоветует проверенную модель?
Отправлено с моего HTC One S
Насос ставиться перед ОСМОСом! У атолла есть такая модель там уже все есть и насос и автоматика!
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:17
Ну вот при активном водоразборе допустим в часы пик ваше давление примерно 1,7 атм.
И О ЧЕМ это говорит?40 ppm на выходе из-за недостаточного давления?
У меня при исходной порядка 350, в любое время суток (проверено на разных марках мембран)... на выходе
ВСЕГДА порядка 10-15.
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:23
Для стабильной работы мембраны нужно минимальное давление 3,5 атмосферы при не достаточном давлении мембрана не эффективно омывается и на ней появляется отложения. при повторном включение требуется больше времени чтоб чтоб смыть с неё всю дрянь отсюда изначально высокий ТДС, (это в кратце и простыми словами) кстати это одна из основных причин выхода мембран из строя.
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:31
Вы, имхо, сильно усложняете, вопрос "неочем"...для нужд МА ЭТО ВСЕ не существенно...
Не может быть 40 на выходе из-за недостаточности давления.Та-же мембрана чистит другой источник НОРМАЛЬНО.
Тут скорее всего какая-то неудаляемая примесь в исходной воде...
Отправлено 04 Июль 2013 - 13:34
Александр, вы заблуждаетесь при недостаточном давление как раз в данном случае это и происходит, я ведь не зря спросил про давление в самом начале темы.