Отправлено 26 Октябрь 2020 - 16:10

Похоже такая фишка только в 4ом появляется, у меня 3.1N, Chart неактивен(

Ну может просто включить нотификацию? Колокольчик и пусть шлет регулярно. Можно будет отследить.
Тут такая тема что может если что нету, то может можно самим запилить через облачные сервисы.

Видел тему что народ там интеграция с telegram делает и всякими голосовыми помощниками. В общем будет чем заняться.



#22 rureef

rureef

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 194
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Москва, ВАО, м. Преображенская пл.

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 19:48

Похоже такая фишка только в 4ом появляется, у меня 3.1N, Chart неактивен(


Просто обнови прошивку и все будет.

It’s hard to take advice from those who do not show the fruits of their labor...


#23 Dynatron

Dynatron

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 326
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 19:55

Просто обнови прошивку и все будет.

Спасибо! Точно ведь, год не обновлял наверное

#24 rureef

rureef

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 194
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Москва, ВАО, м. Преображенская пл.

Отправлено 26 Октябрь 2020 - 20:24

Спасибо! Точно ведь, год не обновлял наверное


Не забудь сохранить настройки профиля перед обновлением прошивки.
  • cutmagister это нравится

It’s hard to take advice from those who do not show the fruits of their labor...


#25 aquanavt

aquanavt

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 592
  • Меня зовут:Егор
  • Откуда:Берлин, Германия

Отправлено 06 Октябрь 2022 - 16:27

Подскажите пожалуйста, есть 3 вопроса. 
1. калибровать PH или ORP электроды можно только через меню самого компьютера? Попробовал поискать в GHL Connect, никак не могу найти этот пункт
2. есть ли какой-нибудь простой способ настроить интервал, в который производится дозирование (например каждые 10 минут с 8 утра до 8 вечера)? Или нужно играть в интересные игры с виртуальным дозатором, розеткой и таймером?
3. на моем Profilux только 2 PAB порта. Получается, если установить KHD и IOND, то третий slave дозатор к компьютеру никак не подключить?



#26 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 536
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 06 Октябрь 2022 - 17:23

1. Да только через меню компа, при калибровки нужны оригинальные жидкости 9 и 7 PH для ОРП нужна заглушка на разъём компа, она там особенная!!!
2. ……..
3. Если у устройства нет второго порта для последовательного соединения и оно конечное то только платы расширения

#27 aquanavt

aquanavt

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 592
  • Меня зовут:Егор
  • Откуда:Берлин, Германия

Отправлено 09 Октябрь 2022 - 00:53

1. Да только через меню компа, при калибровки нужны оригинальные жидкости 9 и 7 PH для ОРП нужна заглушка на разъём компа, она там особенная!!!
2. ……..
3. Если у устройства нет второго порта для последовательного соединения и оно конечное то только платы расширения

Вторые порты есть. То есть можно просто соединить все цепочкой последовательно и будет работать? 



#28 Wyou

Wyou

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 282
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Москва, ул. Саморы Машела (ЮЗАО)

Отправлено 09 Октябрь 2022 - 10:30

Вторые порты есть. То есть можно просто соединить все цепочкой последовательно и будет работать? 

да. 



#29 ka3dg

ka3dg

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 642
  • Меня зовут:Andrey
  • Откуда:Alushta

Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 00:32

Кто в курсе что из себя представляет pab кабель? Можно ли изготовить самому?

#30 aquanavt

aquanavt

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 592
  • Меня зовут:Егор
  • Откуда:Берлин, Германия

Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 00:59

Кто в курсе что из себя представляет pab кабель? Можно ли изготовить самому?

Это патч-кабель Cat-6 с разъемами RJ45
Изготовить можно, если есть сам кабель, разъемы и клещи для обжима


  • ka3dg это нравится

#31 aquanavt

aquanavt

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 592
  • Меня зовут:Егор
  • Откуда:Берлин, Германия

Отправлено 14 Февраль 2023 - 18:24

В декабре прошлого года вышла новая прошивка для Profilux 4: 7.32

Из полезного: значительно улучшен инструмент для управления помпами (в первую очередь с 1-10В интерфейсом). Фактически, Profilux 4 с последней прошивкой на борту стал уметь не меньше, чем Hydros Wave Engine (в случае использования помп с поддержкой интерфейса 1-10В)

 

Вкратце: теперь можно комбинировать режимы включения (например Permanent Opposite - вторая помпа работает в противофазе к первой), с формой волны (например, синусоида, + настраивается минимальная и максимальная продолжительность волны) и с паттерном (например случайный, мощность ограничивается как сверху, так и снизу) - в итоге получается хороший, каноничный Reef Crest (или Lagoon, в зависимости от настроек). Кроме этого, есть интересные режимы для многопомповых сетапов и набор из пресетов, которые включают Reef Crest, Lagoon, Gyre и т.д. 

 

Подробнее здесь



#32 Dynatron

Dynatron

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 326
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва

Отправлено 25 Май 2024 - 13:15

У Profilux 4 есть какие-то нюансы в калибровке электродов? Ph какую-то хрень показывает.
+ Тач кнопки реально лютый ужас, фантомные нажатия, калибровка не помогает

#33 Wyou

Wyou

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 282
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Москва, ул. Саморы Машела (ЮЗАО)

Отправлено 25 Май 2024 - 13:45

У Profilux 4 есть какие-то нюансы в калибровке электродов? Ph какую-то хрень показывает.
+ Тач кнопки реально лютый ужас, фантомные нажатия, калибровка не помогает

Если электроды чистые - все ок.
Фантомные нажатия - значит кто то рядом сильно фонит. Надо перенести в другое место. 



#34 Dynatron

Dynatron

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 326
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва

Отправлено 29 Май 2024 - 11:13

Если электроды чистые - все ок.
Фантомные нажатия - значит кто то рядом сильно фонит. Надо перенести в другое место.

Ph прыгает, нормально не калибруется. Фантомные нажатия тоже не проходят, какая-то фигня с ним. Попробую от другого блока питания его запитать.

#35 Dynatron

Dynatron

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 326
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва

Отправлено 01 Июнь 2024 - 00:09

Менял блок питания, уносил в другую комнату - фантомные нажатия остались + что-то не то все таки с ph. Такое ощущение, что какие-то наводки по плате гуляют.
В базе знаний GHL тоже присутствует история с фантомными нажатиями кстати, пишут в другое место отнести и там откалибровать.

#36 Dynatron

Dynatron

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 326
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва

Отправлено 05 Июнь 2024 - 14:23

Нашел подобную тему на r2r, виновником был не тот БП с пульсациями. Други, если не трудно, скиньте пожалуйста фото с маркировкой родного БП

#37 ParamonovKA

ParamonovKA

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 24
  • Меня зовут:Константин
  • Откуда:Славянск-на-Кубани (Краснодарский край)

Отправлено 15 Август 2024 - 16:01

Доброго дня! Пользую Profilux 4 пару месяцев. Но не могу победить датчики ph, salinity и redox. Показывают погоду. Калибровал по мануалу несколько раз. Показания сравниваю с приборами Милуоки (ph и redox), соленость с рефрактометром Red Sea ( калиброванный раствором и дистилятом). GHL показывает PH 9-10, redox 400-450, соленость 1,212-1,218. Милуоки соответственно 8.0-8.2, 300-350. Рефрактометр 1,24-1,25. Кто нибудь сталкивался?

#38 Krashn056

Krashn056

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 536
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Оренбург

Отправлено 15 Август 2024 - 16:23

Доброго дня! Пользую Profilux 4 пару месяцев. Но не могу победить датчики ph, salinity и redox. Показывают погоду. Калибровал по мануалу несколько раз. Показания сравниваю с приборами Милуоки (ph и redox), соленость с рефрактометром Red Sea ( калиброванный раствором и дистилятом). GHL показывает PH 9-10, redox 400-450, соленость 1,212-1,218. Милуоки соответственно 8.0-8.2, 300-350. Рефрактометр 1,24-1,25. Кто нибудь сталкивался?


Ph и ORP должно показывать нормально при правильной калибровки, единственное ORP долго в режим входит.
Что касается солености то все сложно, этот датчик мерит проводимость, она может зависеть от разности состава морской воды. Чтоб не углублялся нужно выставить соленость по рефрактометру, а что при этом покажет профлюкс принять за норму и ориентироваться на это число.

#39 ParamonovKA

ParamonovKA

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 24
  • Меня зовут:Константин
  • Откуда:Славянск-на-Кубани (Краснодарский край)

Отправлено 15 Август 2024 - 16:33

Калибровал как в мануале, в топике. Вода 25, калибровочные жидкости доводил также до 25. Делал уже три раза, результат одинаковый. Не могу понять где собака порылась. Профилюкс брал новый, датчики были полностью погружены в жидкость для хранения, ничего не вылилось при транспортировке( Подключил вроде все верно. Все делал по мануалу GHL, с английским более менее не плохо.

#40 ka3dg

ka3dg

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 642
  • Меня зовут:Andrey
  • Откуда:Alushta

Отправлено 15 Август 2024 - 22:00

Калибровал как в мануале, в топике. Вода 25, калибровочные жидкости доводил также до 25. Делал уже три раза, результат одинаковый. Не могу понять где собака порылась. Профилюкс брал новый, датчики были полностью погружены в жидкость для хранения, ничего не вылилось при транспортировке( Подключил вроде все верно. Все делал по мануалу GHL, с английским более менее не плохо.


Сдается мне вы путаете единицы измерения.

I set my conductivity probe to display units in kg/L and they do not match what I am seeing from my refractometer, why is that?
Even though the numerical format for kg/l and SG are the same (1.025), these are two different units of measure.
This means that 1.025 kg/l is NOT the same as 1.025 SG

For example, if you are seeing 1.023 kg/l…this equates to 1.026 SG from a refractometer.