#61 aquanavt

aquanavt

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 633
  • Меня зовут:Егор
  • Откуда:Берлин, Германия

Отправлено 02 Декабрь 2024 - 03:44

Обновил на последнюю версию , пропали устройства РАВ- не видит их


Sent from my iPhone using ReefCentral.ru

А когда обновляли прошивку, резервную копию настроек делали - и потом восстанавливали из этой копии?



#62 Юрий Ростов

Юрий Ростов

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 583
  • Меня зовут:Юрий
  • Откуда:Москва, ЮВАО

Отправлено 02 Декабрь 2024 - 08:32

Да, копию делал, настройки восстановил из копии. В настройках дозеров мои данные до обновления.
По шине РАВ не видны остальные приборы.


Sent from my iPhone using ReefCentral.ru

#63 aquanavt

aquanavt

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 633
  • Меня зовут:Егор
  • Откуда:Берлин, Германия

Отправлено 03 Декабрь 2024 - 02:09

Да, копию делал, настройки восстановил из копии. В настройках дозеров мои данные до обновления.
По шине РАВ не видны остальные приборы.


Sent from my iPhone using ReefCentral.ru

Тогда м.б. имеет смысл проверить кабели, которые соединяют между собой устройства. Убедиться, что они надежно воткнуты.

А потом в GHL Control Center: System / Assign and configure connected PAB-devices. И там сначала Assign devices (там проставить галочки на найденных устройствах), а если не поможет, то я бы сделал System reset и снова Assign devices.


  • Dynatron это нравится

#64 Юрий Ростов

Юрий Ростов

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 583
  • Меня зовут:Юрий
  • Откуда:Москва, ЮВАО

Отправлено 03 Декабрь 2024 - 11:56

Благодарю ! Кабели вчера проверил несколько раз. Попробую вечером пройти по этому алгоритму ! Надеюсь найду нужные кнопки.


Sent from my iPhone using ReefCentral.ru

#65 Юрий Ростов

Юрий Ростов

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 583
  • Меня зовут:Юрий
  • Откуда:Москва, ЮВАО

Отправлено 03 Декабрь 2024 - 21:17

Сделал сброс, восстановил из сохраненного файла, но устройства не появились.

Прикрепленные изображения

  • Image1733249781.545038.jpg


#66 Юрий Ростов

Юрий Ростов

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 583
  • Меня зовут:Юрий
  • Откуда:Москва, ЮВАО

Отправлено 07 Декабрь 2024 - 09:39

Нашел проблему, кривые руки оказались. В контроллере оказывается еще один черный разьем , кроме РАВ, куда сослепу и вставил кабель.
Приборы работают, но удаленный доступ так и не заработал после обновления.


Sent from my iPhone using ReefCentral.ru

#67 Юрий Ростов

Юрий Ростов

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 583
  • Меня зовут:Юрий
  • Откуда:Москва, ЮВАО

Отправлено 09 Декабрь 2024 - 15:29

Они переехали за год на новый сервер. Если не меняли софт, то может быть уже не доступно через myghl

Возможно и так. После обновления изменились настройки сети, поменял ip адрес и получилось восстановить удаленный доступ.
Всем спасибо за поддержку!


Sent from my iPhone using ReefCentral.ru

#68 Dynatron

Dynatron

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 327
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва

Отправлено 14 Декабрь 2024 - 08:41

Продолжение истории с калибровкой ph электрода. Надоело с ним разбираться, купил новую голову иииии... все тоже самое) Вывод: если у тебя есть 3 оригинальных но не новых электрода, и есть проблемы - начни все таки с нового электрода, а не компьютера.
П. С. Удивил блок питания, на нем маркировка на русском
П. П. С. Какой аналог электрода можно купить, что-то вроде Milwaukee MA913B/5 подойдёт?20241214_082138.jpg

#69 Dynatron

Dynatron

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 327
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва

Отправлено 26 Декабрь 2024 - 11:55

В общем это была совокупность проблем. Конденсаторы тут видимо не причем. Долго общались с Audel, он говорил не торопиться, но этот комп сильно за полгода меня задолбал. Купил новую голову в Рифоводе, драйвера также свистят, единственное нет проблемы с фантомными нажатиями, но самое главное это Ph!!! С теми же электродами, такие же проблемы, что удалось выяснить опытным путём:
1. Один из 3х электродов был мертвый (хотя и калибровался)
2. У P4 дебильный алгоритм калибровки + видимо его более шустрый проц (относительно P3) делает больше кривых замеров, что сильно влияет на среднее значение. Записывает P4 именно среднее при калибровке, а не устоявшееся.
3. На электрод сильно влияет соседство с AC помпой пенника, см. 20 сводит электрод с ума и значение бегает от 5 до 10 туда-обратно.
П. С. P3 стоит рядом с электродом, которому лет 5, и ему вообще все равно, за пару месяцев на 0,02 уходит значение в худшем случае. Очень странно.