А вот такой миниатюрнее
Еще одна опасность от электрооборудования в воде
#21
Отправлено 23 Февраль 2014 - 17:46
С уважением, Александр
#22
Отправлено 24 Февраль 2014 - 22:37
Можно попробовать контроллировать потребляемый ток и оповещать или отключать в случае несанкционированного превышения. Может также помочь и при контроле засорившихся помп. Но вот цена вопроса будет, похоже другой... Надо попробовать.
#23
Отправлено 25 Февраль 2014 - 10:45
Может также помочь и при контроле засорившихся помп
К сожалению никак. У AC помпы при торможении/остановке не практически не меняется потребляемый ток.
Тут только flow-control датчики помогут. Но они соотв. могут тоже засориться.
- Starcomputer это нравится
#24
Отправлено 25 Февраль 2014 - 10:50
Мерять ток довольно не сложно - через трансформатор тока
#25
Отправлено 02 Март 2014 - 00:16
Начитавшись этих страстей, решил тоже "повесить" предохранители на "помповые" розетки
За основу взял устройство SVEN с отдельным выключателем на каждую розетку..
купил два вида держателей, но пока остановился на таком, хотя он и менее удобный в обслуживании, т. к. для за замены придется вскрывать корпус..
ну соответственно поставил их на все 5 розеток и предохранители на 0.25А..
корпус и место внутри позволяют поставить и такой вид держателей (это как раз второй вид, который я купил), но пока не придумал, как и чем лучше просверлить в корпусе отверстия под них, диаметр нужен 13мм..
- FEV это нравится
С уважением, Алексей
#26
Отправлено 02 Март 2014 - 01:00
Коль коническим сверлом сверли
В Оби есть но на строй рынке в половину дешевле можно найти.
Прекрасно сверлит и метал и алюминь и пластмассы.
ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1, Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.
#28
Отправлено 03 Март 2014 - 08:38
Как заводской
ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1, Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.
#29
Отправлено 03 Март 2014 - 10:30
поставил их на все 5 розеток и предохранители на 0.25А..
У меня горят сходу при включении устройства. Менее 0,5А ставить не стоит.
#30
Отправлено 03 Март 2014 - 13:29
Как заводской
Ага, самому понравилось
У меня горят сходу при включении устройства. Менее 0,5А ставить не стоит.
Да, у меня тоже сгорел при вкл/выкл помпы (wp-10) от блока питания, поэтому на такую поставил 5 А, а на те, что напрямую от 220-ти - 0.5 А.
С уважением, Алексей
#31
Отправлено 03 Март 2014 - 14:10
Молоток, хорошо вышло. И индикация состояния нагрузки есть
#32
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 01:43
Спасибо за совет!
Купил сегодня такое сверло и переделал под другие держатели, вот что получилось...
Приветствую!
Как поживает банка? Как себя чувствует такой удлинитель?
Купил себе два таких, но есть инфа, что совсем хлипкие. Поделитесь впечатлениями?
#33
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 02:50
Приветствую!
Как поживает банка? Как себя чувствует такой удлинитель?
Купил себе два таких, но есть инфа, что совсем хлипкие. Поделитесь впечатлениями?
Привет!
Банка (Ресан-500), на которой работал этот удлинитель сейчас на стадии продажи, из нее практически все (из живности и ЖК) переехало в новый дом. Но ее не сливаю, сейчас там живут две актиньки, солярис и выращиваю айптайзии для Хелмоши.
Про удлинитель... почему работал? и до сих пор работает на эту банку
В него до сих пор подключен пенник, две помпы течения и две помпы возврата. Не сказал бы я что хлипкий - мне очень нравится, нареканий нет и за год ни разу не было.
С уважением, Алексей
#34
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 02:54
Спасибо за ответ.
#35
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 13:56
Может я конечно "не вдупляю", но по моему обычный дифавтомат на всю банку должен был сработать или по температуре или по току утечки. Расплавленная пластмасса начинает неплохо проводить. Сейчас есть дифавтоматы вообще с минимальными токами. Вода, конечно, всегда должна быть заземлена.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных