Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Очень силно бьет током.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 24

#1 Elvin

Elvin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 336
  • Меня зовут:Elvin
  • Откуда:Baku

Отправлено 15 Март 2015 - 22:20

Сегодня мне дважды очен силно бьет током из аквариума.
несколко часов назад ничево таково не было. но потом я поставил емкост для автодолива и забыл закрыт. Немношко вода залился на пол. Сейчас не могу сунут руку в акву бьет очен силном током
вопрос такой можетли ето быт из за мокрова паркета
ешо как узнат из чего такой наприжения чем измерит наприжение в воде? И вообше как поступать? Спасибо ха помош зарание.

#2 samspec

samspec

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 197
  • Меня зовут:Анатолий
  • Откуда:Самара

Отправлено 15 Март 2015 - 22:25

Если пол деревянный, то после просушки напряжение должно пропасть.

Но все равно нужно поискать оборудование, которое пробивает.

Померить можно между водой в сампе и любой трубой в квартире (газ, вода).



#3 MonkeyMen

MonkeyMen

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 226
  • Меня зовут:Станислав
  • Откуда:Могилев

Отправлено 15 Март 2015 - 22:40

Выключите все приборы в аквариуме и по очереди включайте при этом проверяя есть или нет "фаза" в воде :). Таким образом вычислите дефектный прибор и изымите его из рабочего процесса.  

Под выключением я подразумеваю полное физическое размыкание (вилки из розеток вон). Проверить наличие "фазы" в воде можно вольтметром или индикаторной отверткой электрика. 


  • Elvin это нравится

#4 Elvin

Elvin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 336
  • Меня зовут:Elvin
  • Откуда:Baku

Отправлено 15 Март 2015 - 22:51

Выключите все приборы в аквариуме и по очереди включайте при этом проверяя есть или нет "фаза" в воде :). Таким образом вычислите дефектный прибор и изымите его из рабочего процесса.
Под выключением я подразумеваю полное физическое размыкание (вилки из розеток вон). Проверить наличие "фазы" в воде можно вольтметром или индикаторной отверткой электрика.


А каким прибором проверит руку проста нереално сунут очен болно бьет ((

#5 S_ergey

S_ergey

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 652
  • Откуда:Щёлково, Московская область

Отправлено 15 Март 2015 - 22:56

Если нереально больно, то мультиметром или вольтметром. А для идеологов выше скажу, что каждая единица оборудования может давать прибавку утечки на воду и это не победить, кроме как заземлением, но от него другие негативы!



#6 Cezet

Cezet

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 578
  • Меня зовут:Сергей.
  • Откуда:Москва ЗАО ул. Веерная.

Отправлено 15 Март 2015 - 22:58

Индикаторной отверткой электрика. 


ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.


#7 Яна

Яна

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • Cообщений: 6 893
  • Откуда:Москва

Отправлено 15 Март 2015 - 23:41

Элвин, индикаторные отвертки - это такие

В хозяйстве вещь, вообще, полезная.

 

Мокрый пол, конечно, вредно и опасно в таких случаях, особенно, если босиком и т.д..

Я б, если уж очень необходимо будет сунуть руку в аквариум - только одну руку, не две одновременно, и либо постелила резиновый коврик под ноги, либо тапочки на резиновой и т.д. подошве одела. И должно быть сухо.


  • Kostillio это нравится
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда хочется тебе.
Мой Заповедник Гоблинов

#8 Kostillio

Kostillio

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 255
  • Меня зовут:Костя

Отправлено 15 Март 2015 - 23:44

Тоже пробивало, отвертка и мультиметр ни как не помогли

мультиметр и на постоянный и на переменный ток ставил и на сопротивление и на тес кондеров даже

ни чего он мне внятного не показал.

и да, вот сейчас самое время искать чего пробивает.

я привычный и знаю как на напряжение реагирую, а если нет опыта лучше и правда в тапочках, чтоб не дай бог...



#9 А н т о н

А н т о н

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 987
  • Откуда:Казань

Отправлено 15 Март 2015 - 23:48

   Добрый вечер, Elvin! Попробуйте таким. У него есть возможность определения слабого напряжения.918551.jpgНо перед тем, как произвести замер, протереть пол, постелить резиновый коврик и встать на него, как советовала Яна!!! 



#10 Elvin

Elvin

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 336
  • Меня зовут:Elvin
  • Откуда:Baku

Отправлено 15 Март 2015 - 23:50

Завтра попробуйу с тапочками посмотру что будет и утром буду покупат индикаторный отворку может быт найдУ проблему ((

#11 А н т о н

А н т о н

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 987
  • Откуда:Казань

Отправлено 15 Март 2015 - 23:54

Завтра попробуйу с тапочками посмотру что будет и утром буду покупат индикаторный отворку может быт найдУ проблему ((

   Подчеркну! Не покупайте отвертку-индикатор, у которой нужно приложить палец к торцу и ждать загорания красного индикатора при нахождении "фазы". Такой не поможет. ИМХО



#12 Kostillio

Kostillio

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 255
  • Меня зовут:Костя

Отправлено 16 Март 2015 - 00:04

и такой как вы рекомендовали не поможет

по моему опыту



#13 lexx8691

lexx8691

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 998
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Новосибирская обл. р. п. Чаны.

Отправлено 16 Март 2015 - 06:28

Подчеркну! Не покупайте отвертку-индикатор, у которой нужно приложить палец к торцу и ждать загорания красного индикатора при нахождении "фазы". Такой не поможет. ИМХО

Вот как раз только такой индикатор и поможет!
Электронные мультиметры будут показывать погоду из за наводок и индикаторы как на фото выше тоже.
  • Bob это нравится

#14 Overturn

Overturn

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 665
  • Меня зовут:Роберт
  • Откуда:Рига

Отправлено 16 Март 2015 - 08:48

Тонкие резиновые перчатки хозяйственные. Через них слабее будет пробивать. Даже отверткой можно с резиновой или прорезиненной ручкой, в разы сократит силу удара током.

Хотя я обычно не парюсь, одной рукой за метал. каркас, второй на бетонный пол ))))


Мой Аквариум

01.09.2014 - Засолился

24.09.2014 - Заложил 33кг живых камней


#15 lexx8691

lexx8691

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 998
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Новосибирская обл. р. п. Чаны.

Отправлено 16 Март 2015 - 09:36

Что за вредные советы???
Нечего там лазить и пробовать голыми руками.
В курсе что очень немного надо для остановки сердца?
Надо проверить есть пробник или мультимеир один конец на землю другой в воду, всё больше вариантов нет!!!
  • FEV это нравится

#16 Overturn

Overturn

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 665
  • Меня зовут:Роберт
  • Откуда:Рига

Отправлено 16 Март 2015 - 10:17

Ок, простите))

Мой Аквариум

01.09.2014 - Засолился

24.09.2014 - Заложил 33кг живых камней


#17 lexx8691

lexx8691

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 998
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Новосибирская обл. р. п. Чаны.

Отправлено 16 Март 2015 - 11:33

Да я то что? Первая шпилька была в розетке в первом классе :) Вот несведующие люди могут нанести серьёзный вред своему здоровью.

#18 Карен

Карен

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 958
  • Откуда:Камчатка

Отправлено 16 Март 2015 - 11:53

Надо проверить есть пробник или мультимеир один конец на землю другой в воду, всё больше вариантов нет!!!

Точно так я мультиметром нашел легко - один конец в аквариум, другой на землю (труба водопроводная железная). Оказалось возвратная помпа пробивает. Заменил, теперь ничего не бьет.
Самодельные тесты: NO3, NO2, PO4, Si, KH, Ca, Mg.
от крипта...

#19 заЛИВ

заЛИВ

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 525
  • Меня зовут:Игорь
  • Откуда:Москва, м. Красногвардейская

Отправлено 16 Март 2015 - 18:24

Если пробивает после разлива воды на пол, то может и быть повреждение изоляции у проводов если они есть за плинтусом. Тоже проверил этот вариант, если только аква не по середине комнаты стоит.



#20 Яна

Яна

    Продвинутый пользователь

  • Модераторы
  • Cообщений: 6 893
  • Откуда:Москва

Отправлено 16 Март 2015 - 19:07

Вот несведующие люди могут нанести серьёзный вред своему здоровью.

И это ж еще вопрос тренированности и особенностей организма, что одному никак - другому может быть опасным.

Насколько помню (давно учили :ah: ), самые плохие направления "рука-рука" (между разными), "левая рука-правая нога" и "правая рука -левая нога" (в меньшей степени)- те, что через зону сердца идут. Так что, если что - лучше стоять на одной правой ноге и совать правую же руку- но лучше не рисковать и не играть в цаплю, а изолироваться.  Голову в данном случае в расчет не берем, ее в воду совать точно неинтересно :)


  • lexx8691 это нравится
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда хочется тебе.
Мой Заповедник Гоблинов




Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных