#241 balabollng

balabollng

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 438

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 22:47

:) Я не писал, что с экраном сборка светильника становится принципиально невозможной. ) Но становится на один хлопотный этап больше. Усложняется как проектирование, так и изготовление.

Николай, я хочу подчеркнуть, что не спорю, а пытаюсь яснее донести смысл.

 

Экран полностью самодостаточное устройство. Т.е. оно просто подключается к сети и слушает канал. Когда приходят сообщения, интересные - отображает.

 

Т. к. устройство полностью независимое, оно не на грамм не усложняет код управляющего модуля и не влияет на работу любого другого модуля. А т. к. сами управляющие модули уже связываются друг с другом, модифицировать их прошивку под простой вывод на экран, это дело пары часов. Тем более, что работает все по I2C. Реально, это очень, очень и очень просто. Логика такая: слушаем -> указываем координаты вывода-> выводим.

 

Аналогия - телевизор. Ведь сам факт существования у тебя телевизора не усложняет жизнь... скажем BBC, которое вещает? :)) А смотришь ты те каналы, которые хочешь ;) 

 

Василий не даст соврать ;))))


Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

#242 bbasil

bbasil

    Штатный зануда

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 124
  • Меня зовут:Василий
  • Откуда:Моск.обл., Одинцовский р-н,"КП Опушка" (Кокошкино)

Отправлено 10 Декабрь 2015 - 23:42

.....ээээээ.......

Создать правильную систему мониторинга, задача на самом деле не так проста как кажется на первый взгляд...

Даже офанареть как сложно, сделать так, что-бы это помогало принимать решения, а не мешало. Честно говоря я еще не встречал системы которая не поступает по сюжету притчи о мальчике который постоянно кричал "волки-волки", а когда действительно появились волки его никто уже и не услышал.

Поэтому если кому сие нужно - берет в руки REST API и пишет. Если будут вопросы - отвечу.

 

И это, давайте закруглимся с оффтопиком :)(



#243 balabollng

balabollng

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 438

Отправлено 11 Декабрь 2015 - 08:00

Ни о каком прям мониторинге речи не шло. Думаю эта задача вообще непосильна в ее академическом смысле для такого изделия. Разговор шел об экране индицирующем принципиальные значения. Проще некуда.

Я уже сделал;) мне не надо. А вы… смотрите сами.
Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

#244 Sinnpriest

Sinnpriest

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 766
  • Откуда:Санкт-Петербург

Отправлено 11 Декабрь 2015 - 10:47

В общем лаги очень сильные, даже на длительных циклах рассвета и заката. И очень заметны скачки освещенности.

 

А может рассмотреть вариант синхронизации только "Channels Schedule"? и модуль-слэйв работал с драйвером используя свою математику, а не полученные значения?

А когда открываешь "Channels Value" переходил в имеющийся режим.

 

Да, и после установки галочки в Слэйв, этот модуль становится почти не управляемый. Висит и перезагружается.



#245 bbasil

bbasil

    Штатный зануда

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 124
  • Меня зовут:Василий
  • Откуда:Моск.обл., Одинцовский р-н,"КП Опушка" (Кокошкино)

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 12:21

Что-то вроде опроса...

На выходных сидел ковырял в носу, выковырил от туда фичу :)
В общем идея такая, уж раз у нас есть температурные датчики, то может имеет смысл какой либо один единственный) привязать к аварийному управлению светом ?
К примеру достигла температура критического значения и контролер начинает плавно (а-ля закат) понижать значения диммирования всех каналов до тех пор пока температура на этом датчике не придет в норму ?
  • lexx8691 и adenisen это нравится

#246 balabollng

balabollng

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 438

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 12:31

ПИД регулятор. Переходный процесс. Стоит ознакомиться.

Защиту нужно делать на основе проходящего тока. А для этого есть просто предохранители.

Охлаждение же нужно реализовывать по теории ПИД регулятора.
Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

#247 adenisen

adenisen

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 35
  • Меня зовут:Alexander
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 13:35

 

- как всегда категорично с высоты своей "великомудрости"...

а про "Защиту нужно делать на основе проходящего тока" это вообще мимо темы - в данном случае рассматривается защита другого рода.

 

мониторинг температуры радиатора делать имеет смысл, вот только ПИД здесь будет совершенно лишний - у нас нет никакой нужды поддерживать строго определенную температуру радиатора. управление скоростью вентилятора в зависимости от температуры уже реализована. достаточно добавить еще одно поле "критическая температура", чтобы при ее превышении гасить светильник на половину / слать сообщение на почту и т.д. ибо это АВАРИЙНАЯ ситуация, которая не должна происходить в штатном режиме


  • bbasil и lexx8691 это нравится

#248 lexx8691

lexx8691

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 998
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Новосибирская обл. р. п. Чаны.

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:04

ПИД регулятор. Переходный процесс. Стоит ознакомиться.

 

Ну до инкубатора мы еще доберемся :biggrin:

 

 достаточно добавить еще одно поле "критическая температура", чтобы при ее превышении гасить светильник на половину / слать сообщение на почту и т.д. ибо это АВАРИЙНАЯ ситуация, которая не должна происходить в штатном режиме

Я то же за такое :good:



#249 bbasil

bbasil

    Штатный зануда

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 124
  • Меня зовут:Василий
  • Откуда:Моск.обл., Одинцовский р-н,"КП Опушка" (Кокошкино)

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 14:49

Что, действительно тупо в половину значения уменьшать при превышении температуры радиатора ???? Тогда получаем, что свет бует моргать с некой периодичностью: остыл<-->нагрелся.
Хотя с другой стороны такое моргание будет неким сигналом о неисправности и не заметить это невозможно :)

#250 adenisen

adenisen

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 35
  • Меня зовут:Alexander
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 15:16

с плавным изменением тоже яркость будет сильно гулять из-за большой тепловой инерционности радиатора. можно и ПИД конечно, но на мой взгляд это лишние перенавороты - наша задача "спасти и проинформировать об аварийной ситуации". я бы так вообще по факту сработки зажег красную лампочку и не прибавлял яркости до след цикла (рассвета) - за это время хозяин как раз все осознает и сбегает в ближайший ларек за дополнительным кулером )



#251 lexx8691

lexx8691

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 998
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Новосибирская обл. р. п. Чаны.

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 15:17

нормально, только еще защиту от дурака надо, что бы нельзя было выставить 120 градусов :biggrin:



#252 bbasil

bbasil

    Штатный зануда

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 124
  • Меня зовут:Василий
  • Откуда:Моск.обл., Одинцовский р-н,"КП Опушка" (Кокошкино)

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 15:32

с плавным изменением тоже яркость будет сильно гулять из-за большой тепловой инерционности радиатора. можно и ПИД конечно, но на мой взгляд это лишние перенавороты - наша задача "спасти и проинформировать об аварийной ситуации".
[/quote]
Согласен, ПИД тут немного излишен.
[/quote]
я бы так вообще по факту сработки зажег красную лампочку и не прибавлял яркости до след цикла (рассвета) - за это время хозяин как раз все осознает и сбегает в ближайший ларек за дополнительным кулером )
[/quote]
Ну по факту лампочку можно на любой свободный канал зацепить и привязать его к датчику - это уже сейчас можно так сделать.
А вот с прибавление/убавлением - нужно будет кодить. То есть все равно писать код...



#253 balabollng

balabollng

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 438

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 15:57

Уважаемые господа, ПИД это то, что демонстрирует невозможность создания системы защиты от перегрева на оснрве датчика температуры.

Это все. И это не мое мнение, а профессора Маловичко, читавшего курс.

Надеюсь вы ему больше верите? :)))

Никаких датчиков температуры нафиг не нужно. Ну разве, что для себя любимого, чтоб циферки прыгали.

Мы имеем дело с кристаллом и замер его температуры через 8е колено это... Ну в общем, имеет смысл замерять температуру самого кристалла, т. к. только она имеет смысл как для его эксплуатации, так и для защиты. Для этого в процессора (как пример) встраивают датчик, а не на радиатор его вешают.

Доли секунды... И нет вашего диода. А выделит он тепла за это время столько, что и на градус не нагреет радиатор.

А вот предохранитель перегорит именно от скачка тока! Который возникает как при нагреве кристалла, так и при КЗ возникшего при его расплавлении.

Но... Предохранитель достаточно медленная штука. Если говорить о долях секунды.
Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

#254 lexx8691

lexx8691

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 998
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Новосибирская обл. р. п. Чаны.

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:28

Мы имеем дело с кристаллом и замер его температуры через 8е колено это... Ну в общем, имеет смысл замерять температуру самого кристалла, т. к. только она имеет смысл как для его эксплуатации, так и для защиты. Для этого в процессора (как пример) встраивают датчик, а не на радиатор его вешают.

 

У меня полторы сотни этих кристаллов на светильнике. Каждый отслеживать?

Меня интересует только защита от перегрева в случае выхода из строя вентилятора и все.


  • adenisen это нравится

#255 bbasil

bbasil

    Штатный зануда

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 124
  • Меня зовут:Василий
  • Откуда:Моск.обл., Одинцовский р-н,"КП Опушка" (Кокошкино)

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:35

Джентельмены !!!!
Давайте нападки и теоретизирование перенсем в другое место.
Есть возможность реализовать аварийный контроль температуры радиатора, есть несколько путей:
1. по превышению температуры сразу сбрасывать на 50% от максимума
2. снижать постепенно с шагом N, раз в X секунд.
3. сразу сбросить на 50%, а потом если все еще горячо см п.2
4 что-то другое ?

PS индикация аварии будет по умолчанию.
  • lexx8691 и adenisen это нравится

#256 lexx8691

lexx8691

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 998
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Новосибирская обл. р. п. Чаны.

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:42

3. сразу сбросить на 50%, а потом если все еще горячо см п.2
 

Лучше всего имхо п.3. Если допустим светильник сделан как я делал на Диминых сборках, то при выходе из строя вентилятора, уменьшение мощности на 1/2 сборку не спасет. С другой стороны при такой компоновке я ставлю на каждый радиатор тепловой предохранитель.



#257 adenisen

adenisen

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 35
  • Меня зовут:Alexander
  • Откуда:Нижний Новгород

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:44

4а - сбросить на 50%, если не помогает выключить совсем (включить луну)

 

еще добавить дальнейшее поведение после снижения температуры:

1. поднимать яркость

2. оставить до след рассвета

 

я за 4а, 2



#258 lexx8691

lexx8691

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 998
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Новосибирская обл. р. п. Чаны.

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:50

4а - сбросить на 50%, если не помогает выключить совсем (включить луну)

 

 

Приходишь поздно домой, горит луна, все нормально :biggrin:

А мужики то не в курсе :wink:



#259 bbasil

bbasil

    Штатный зануда

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 124
  • Меня зовут:Василий
  • Откуда:Моск.обл., Одинцовский р-н,"КП Опушка" (Кокошкино)

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:53

Возможен еще вариант, каждый раз уменьшаем 2 раза: 1/2 -> 1/4 -> 1/8
  • lexx8691 это нравится

#260 bbasil

bbasil

    Штатный зануда

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 124
  • Меня зовут:Василий
  • Откуда:Моск.обл., Одинцовский р-н,"КП Опушка" (Кокошкино)

Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:55

Приходишь поздно домой, горит луна, все нормально :biggrin:
А мужики то не в курсе :wink:

И моргает красный глаз, а его можно отключить только ребутом, так что в курсе :)
  • lexx8691 это нравится




Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Ветка управляется: