Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

шум слива.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 51

#21 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 12:29

Ставите кран снизу и перекрываете по чуть-чуть, пока труба полностью наполнится водой. Обычно это не менее, чем на половину перекрвается. Но в таком случае я использую перелив Стокмана - он менее громоздкий и я считаю, более безопасный

Спасибо . Труба в трубе отличная идея для моего варианта, плюс стокман .

Похоже у нас системы от одного "мастера" такая же проблема, только слив прямой и звук идёт от точки соприкосновения слив-уровень сампа. Стоит помпа возврат на 3.5-6.5 тыс. литров. Самое тихое на минимуме, пузырей нет но ночью шум водопада.
Знающие коллеги, а если делать труба в трубе чем зафиксировать внутреннюю трубу относительно внешней?

#22 Pavel Pro

Pavel Pro

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 880

Отправлено 23 Февраль 2019 - 12:41

Стоит шаровый кран 5 лет. Что с настройкой Дюрсо, что с Херби проблем не было.
Настраивается нормально.

#23 FinnG

FinnG

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 9 631
  • Меня зовут:Олег
  • Откуда:56.094705, 37.511387. Дмитровский р-н, дер. Сухарево

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:00

Очень удобно иметь два крана на сливе-шаровый открыт на 100%, кран тонкой регулировки как раз регулирует поток. Если нужно перекрыть воду-закрываем шаровый кран-готово. Нужно открыть-открыапем на 100%, ничего больше крутить не надо, поток восстанавливается.

#24 Fynjy72

Fynjy72

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 405
  • Меня зовут:Антон
  • Откуда:Ивантеевка

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:02

Я понимаю схема такая . Подскажите какую трубу ставить на аварийку и какую на кран ? Банка около 200 литров.

Прикрепленные изображения

  • WhatsApp Image 2019-02-23 at 12.56.46.jpeg


#25 Pavel Pro

Pavel Pro

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 880

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:09

Я понимаю схема такая . Подскажите какую трубу ставить на аварийку и какую на кран ? Банка около 200 литров.

В данной схеме аварийка не спасёт, если засорится всасывания воды.
Аварийка не должна зависеть от слива, иначе это не аварийка.

#26 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:15

Считаешь фиксируется нижней заглушкой? Тонкий пластик по моему... У меня была мысль упереть аварийки в дно а сверху на нее насадить диск секторнуюый типа того, которым утеплитель мягкий к стене крепят....

#27 Fynjy72

Fynjy72

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 405
  • Меня зовут:Антон
  • Откуда:Ивантеевка

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:21

Считаешь фиксируется нижней заглушкой? Тонкий пластик по моему... У меня была мысль упереть аварийки в дно а сверху на нее насадить диск секторнуюый типа того, которым утеплитель мягкий к стене крепят....

лучше наверно не заглушку а переходную муфту. 



#28 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:26

Вариант... Но ещё и тройник к с переходом на32 ставить....

#29 Fynjy72

Fynjy72

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 405
  • Меня зовут:Антон
  • Откуда:Ивантеевка

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:28

Акву на схеме не нарисовал

Прикрепленные изображения

  • WhatsApp Image 2019-02-23 at 13.25.23.jpeg


#30 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:28

Сейчас так.... Оборот 4.5 тыс....IMG_20190223_123053.jpg

#31 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:31

А застоя в стакане от мувты до тройника не будет? К тати и вот вопрос а в шахте же он только сверху тянет.... застоя нет? Может нужно хобот хотя до половины не ы а лучше ко дну опускать?

#32 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:39

Да, у меня кстати была мысль просто поставить внутрь 50ки 30 трубу напрямую ниже текущего уровня и держать его скоростью подъёма чтоб сливалось все не добираясь до слива 50 трубы...

#33 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:41

А аварийка отдельно? Как я понимаю при таком раскладе если производительность помпы изменится в + то самп перекачает в скейп?

#34 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:42

Забыл цитату

#35 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 23 Февраль 2019 - 13:44

Вопрос выше сюда..."ставлю просто кран....."
  • Амир это нравится

#36 Fynjy72

Fynjy72

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 405
  • Меня зовут:Антон
  • Откуда:Ивантеевка

Отправлено 23 Февраль 2019 - 15:56

В данной схеме аварийка не спасёт, если засорится всасывания воды.
Аварийка не должна зависеть от слива, иначе это не аварийка.

как может засориться труба 50 мм ?



#37 Pavel Pro

Pavel Pro

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 880

Отправлено 24 Февраль 2019 - 13:07

как может засориться труба 50 мм ?

Очень легко, например конус влезет.
  • Fynjy72 это нравится

#38 EugL

EugL

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 536
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Одинцово (Москва)

Отправлено 24 Февраль 2019 - 16:16

А все же про застойную зону.... снизу шахты Подсоса нет.... Не стоит заборный хобот опускать хотя до середины?

#39 Fynjy72

Fynjy72

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 405
  • Меня зовут:Антон
  • Откуда:Ивантеевка

Отправлено 24 Февраль 2019 - 23:18

А все же про застойную зону.... снизу шахты Подсоса нет.... Не стоит заборный хобот опускать хотя до середины?

задавал тот же вопрос . ответ такой : если система здоровая никакого застоя не будет . 



#40 Fynjy72

Fynjy72

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 405
  • Меня зовут:Антон
  • Откуда:Ивантеевка

Отправлено 27 Февраль 2019 - 09:51

Реализовал придуманную схему . По сравнению с пред идущей работает абсолютно бесшумно . Как будет себя вести со временем посмотрим . Из выявленных недочетов это ограниченность пропускной способностью 32 трубы ( аварийки ) если помпа качает около 4 тонн она не справляется (при полном перекрытии основного слива ). около 2 тонн , все Ок. Может кому пригодится.

Прикрепленные изображения

  • WhatsApp Image 2019-02-27 at 09.27.45.jpeg
  • WhatsApp Image 2019-02-27 at 09.27.45(1).jpeg
  • WhatsApp Image 2019-02-27 at 09.27.45(2).jpeg





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных