Вот такое на входе, отсутствующее в схеме, только он там не один, буковка не та: С, не Д:
IMG_20180916_115035.jpg
IMG_20180916_115003.jpg
IMG_20180916_115010.jpg
С точки зрения обычного жилого помещения все сделано по ГОСТу. Есть выключатель напряжения на 80А, который теоретически должен размыкать фазу, идущую в квартиру. Затем стоит дифференциальный автомат - в котором внутри автомат на 50А с характеристикой С и противопожарное УЗО на 300мА без задержки срабатывания (то есть не селективное).
Дальше - это ГОСТовское барахло надо выкинуть и поставить как правильно.
1. Элементы ТДМ ставить нельзя. Они как прибор для жужжания в попе, который не жужжит и в попу не лезет. То же касается всяких IEK, Decraft и всего подобного. Лучше всего Siemens или ABB (серия S200). Из средней ценовой категории Legrand, Schneider Electric, ABB (серия SH200). Из максимально недорогих, но работающих ABB (серии basic, M200).
2. Выключатель фазы надо выкинуть. При отключении электроэнергии размыкать надо оба провода, ведущие в квартиру, так как неизвестно на какой из двух проводов наши доблестные электрики подадут фазу. Поэтому надо поставить полноценный двухполюсный автомат, который заодно будет являться и выключателем/размыкателем. Его сразу на 50А с характеристикой D.
https://pulsal.ru/ca...o/abb-s202-d50/
https://pulsal.ru/ca.../abb-sh202-d50/
Если дом новый, имеет полноценное заземление и конструкцию разводки, исключающую перепутывание нуля и фазы, то можно применить более дешевый вариант
https://pulsal.ru/ca...abb-s201-d50na/
https://pulsal.ru/ca...bb-sh201-d50na/
Это почти тоже самое, но провод нейтрали не имеет защиты являясь просто выключателем.
То есть может не сработать если фаза с нулем в щитке перепутаны, а в квартире ноль взялся с батареи (и при этом УЗО несправно).
3. Далее по желанию можно поставить УЗИП. Это устройство централизовано защитит всю технику в квартире от перенапряжений, импульсных помех, межфазного подключения пьяными электриками и так далее.
Самый правильный тип вот такой
https://pulsal.ru/ca...1n-20-275-p-qs/
Вполне терпимо работает и такой
https://pulsal.ru/ca...kraft-18014dek/
хотя он менее быстрый и более предназначен для первой ступени защиты частных домов
4. Ну и дальше ставим селективное противопожарное УЗО на 63А.
https://pulsal.ru/ca...in-switch-diff/
5. Ну а дальше уже идут квартирные группы.