Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Теплообменник с Фишстрита


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 101

#41 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 13 Июль 2016 - 21:10

Итак... немного сдвинулся с места)))

Сегодня подключили для проверки заложенной трассы, внутренний блок сплита. Закачали фреон...

Запустил. 12 метров трассы кондёр девятка продавливает. Трубки идущие к внутреннему блоку заметно холодные.

 

Вопрос к знатокам сплитов. Как подключить внешний блок, чтоб он стартовал по команде вот такого реле. Т.е внешний блок должен включаться сразу при подачи питания... причем работать на максимум охлаждения.

 

Имеем:

Внешний блок:

20160625_235219.jpg

20160625_235156.jpg

20160625_235130.jpg

 

Реле с термодатчиком

 

ZC19600-D-4-52.jpg

ZC19600-D-2-52.jpg


  • Дмитрий - Сочи это нравится

#42 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 14 Июль 2016 - 11:13

Я думаю что проще всего подключить вместо родного термореле

кондиционера.

Контакты Cooling (7-8  ), главное что бы встроенная в девайс релюшка

выдержала пусковой ток компрессора.

Но это только мое мнение, я не спец по кондиционерам..... :)



#43 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 14 Июль 2016 - 11:51

А еще более правильно было бы использовать "мозги"

самого кондиционера встроенные во внутренний блок.

Там уже все рассчитано на необходимые токи.

Можно просто поменять теплообменник, который хотите поставить, 

и датчик термореле поставить в САМП, предварительно защитив его от воды.

Тогда можно пользоваться всеми функциями кондиционера.

Не только охлаждением но и нагревом.

Опять же все ИМХО.



#44 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 11:55

Я думаю что проще всего подключить вместо родного термореле

кондиционера.

Контакты Cooling (7-8  ), главное что бы встроенная в девайс релюшка

выдержала пусковой ток компрессора.

Но это только мое мнение, я не спец по кондиционерам..... :)

Реле рассчитано на коммутацию устройств до 10А. Сплит 1 киловатт. Пусковой будет больше конечно... но думаю 10А хватит.

Контакты 7,8 - это просто подача питания на нагрузку. С реле вообще никаких вопросов. Там всё проще некуда)

Вопрос подцепить его к внешнему блоку. Самое простое что приходит на ум - это прямая подача питания на контакты "N" и "2".

Но есть ещё пара сигнальных проводов... которые дают команду на запуск компрессора. Причем команды наверное бывают разные... там же и функция обогрева есть... вот тут вообще неизвестно! Т.е нужен человек, кто знает логику работы сплитов.



#45 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 11:56

А еще более правильно было бы использовать "мозги"

самого кондиционера встроенные во внутренний блок.

Там уже все рассчитано на необходимые токи.

Можно просто поменять теплообменник, который хотите поставить, 

и датчик термореле поставить в САМП, предварительно защитив его от воды.

Тогда можно пользоваться всеми функциями кондиционера.

Не только охлаждением но и нагревом.

Опять же все ИМХО.

К сожалению такой вариант не рассматриваю...

Уверен что всё гораздо проще и не нужно потрошить внутренний блок.



#46 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 14 Июль 2016 - 12:30

По схеме получается что:

N - это нейтраль (ноль)

Е - это заземление

2 - это питание компрессора

Пусковое реле, похоже встроено в компрессор....

Но не все так просто...... должен включаться еще вентилятор для

охлаждения внешнего блока и выключаться после его остывания, 

то есть не параллельно с компрессором. Этим как раз и занимаются "мозги" сплита.

А режимы "нагрев" "охлаждение" осуществляются переключением клапана.



#47 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 12:34

По схеме получается что:

N - это нейтраль (ноль)

Е - это заземление

2 - это питание компрессора

Пусковое реле, похоже встроено в компрессор....

Но не все так просто...... должен включаться еще вентилятор для

охлаждения внешнего блока и выключаться после его остывания, 

то есть не параллельно с компрессором. Этим как раз и занимаются "мозги" сплита.

А режимы "нагрев" "охлаждение" осуществляются переключением клапана.

А говоришь не кондиционерщик))

Думается мне, что можно поставить "перемычку"  в мозгах наружного блока чтоб всё работало. Но куда... как... неизвестно((



#48 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 12:41

..

Но не все так просто...... должен включаться еще вентилятор для

охлаждения внешнего блока и выключаться после его остывания, 

то есть не параллельно с компрессором. Этим как раз и занимаются "мозги" сплита.

А режимы "нагрев" "охлаждение" осуществляются переключением клапана.

Вот я заметил... что вентилятор включается и выключается одновременно с компрессором. И логика "выключаться после остывания" мне не понятна...зачем?

Ведь вентилятор не охлаждает компрессор... он охлаждает радиатор. А радиатору пофиг горячий он или холодный. Работа вентилятора влияет только на охлаждение фриона.

Следовательно можно легко запаралелить работу вентилятора и компрессора.

А вот как заставить клапан не переключаться на режим "нагрев" ?



#49 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 14 Июль 2016 - 13:09

Вот я заметил... что вентилятор включается и выключается одновременно с компрессором.

Я как раз замечал что вентилятор продолжает работать после остановки компрессора....

Ну да ладно.... тогда можно просто подключить вентилятор параллельно компрессору

контакты 2 и 5 на клемнике, перемычкой, предварительно отсоединив их от схемы.

Клапан управляется контактом 4....... посмотри что на нем в режиме "охлаждение".



#50 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 13:38

Я как раз замечал что вентилятор продолжает работать после остановки компрессора....

Ну да ладно.... тогда можно просто подключить вентилятор параллельно компрессору

контакты 2 и 5 на клемнике, перемычкой, предварительно отсоединив их от схемы.

Клапан управляется контактом 4....... посмотри что на нем в режиме "охлаждение".

Да, вентилятор продолжает вращение... но по энерции. У меня так)

 

А как посмотреть клапан? Визуально? разобрать наружный блок?



#51 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 14 Июль 2016 - 13:44

Просто померить тестером напряжение на 4 клемме относительно "нейтрали" в режимах "охл"-"нагр". 

А запустить все потом можно подключив по схеме:

Прикрепленные изображения

  • sxe_ma.JPG


#52 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 13:59

А ноль от внешнего блока цепляем к нулю который подключаем к реле?

Сюда?

post-6138-0-33072000-1468433400.jpg



#53 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 14 Июль 2016 - 14:16

Этому блоку вообще пофигу где ноль где фаза, его просто используем

как обычный выключатель. Контакты 7 и 8.

 

Прикрепленные изображения

  • sxe_ma.JPG


#54 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 14:21

Этому блоку вообще пофигу где ноль где фаза, его просто используем

как обычный выключатель. Контакты 7 и 8.

Андрей... по моему что-то не то на твоей схеме)) Или я туплю :biggrin:

Если мы подключим N и 2  к клемам 1 и 2 релюшки - то питание будет постоянно.

Нужно же делать разрыв фазы через клемы 7,8 на реле



#55 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 14:23

Для этого нужно поставить перемычку на реле... между фазной клеммой (например 1) и клеммой №8

А к клемме 7 подключаем внешний блок..

не?



#56 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 14 Июль 2016 - 14:28

Не....     на схеме все верно, просто немного криво нарисовано.

Щас нарисую покрасивше, будет понятно.



#57 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 14:29

:biggrin: :ok:



#58 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 14 Июль 2016 - 14:56

Как-то вот так...... :)

 

Прикрепленные изображения

  • sxe_ma1.JPG

  • Дмитрий - Сочи это нравится

#59 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 15:01

Как-то вот так...... :)

:good: :good: :good:



#60 matros

matros

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 739
  • Меня зовут:Владимир
  • Откуда:Краснодар

Отправлено 14 Июль 2016 - 15:01

А клапан этот? С ним что делаем?

Тестером я смогу проверить есть ли питание на 4 контакте при режиме "охлаждение" или нет. Следовательно пойму какой тип клапана. Нормально закрытый или нормально открытый.

Чисто логически мне кажется что он нормально закрытый.  А при подаче питания открывается и работает на нагрев.

Ибо основная задача сплита - это охлаждение, и держать под постоянным напряжением клапан, значит сокращать ему жизнь...






Количество пользователей, читающих эту тему: 0