Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Снова про двустадийный осмос


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 165

#81 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 03 Сентябрь 2022 - 23:50

Я делал по этой схеме. Взял тут на форуме. Получается что она не рабочая …

Прикрепленные изображения

  • 074782F0-94C1-4776-9DE9-9576358F3602.jpeg


#82 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 00:11

На сколько я понял, это Упрощенная схема системы от Дмитрия DNK

#83 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 00:27

мои попытки возвращать пермолят с выхода второй мембраны на вход первой мембраны приводили всегда к ухудшению и производительности и повышению ТДС.
Я сбрасываю с обоих контуров пермолят в канализацию.


А как тогда слив настроить?

#84 Alehsei

Alehsei

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 155
  • Меня зовут:Алексей
  • Откуда:Нижегородская Обл

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 08:00

Не понятно в конце… со второй мембраны чистая вода идёт на тройник с которого часть идёт на слив а часть на смолу… или я что то не понял

Я уж правдо подзабыл , но думаю поправят ?
Перед смолой стоит нормально открытый клапан , в канализацию нормально закрытый .
Как только система начинает работать контроллер или в ручную как у вас сделано подает напряжение на клапан перед смолой он закрывается и осмос идет на слив , на сливе тоже подается напряжение и клапан открыт .
Происходит промывка хвостов , тоесть грубо застоявшегося в системе осмоса .
Когда проходит заданное время промывки хвостов , клапан перед смолой открывается и осмос идет через смолу .
Обратный клапан не даст осмосу идти в канализацию так как имеет некое усилие давления воды чтоб он открылся .
Когда забор воды приостановлен , клапан на слив закрывается , тем самым держит систему под давлением .
Вроде так ?

#85 Wyou

Wyou

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 301
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Москва, ул. Саморы Машела (ЮЗАО)

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 08:31

А как тогда слив настроить?

а что надо настраивать? у вас все готово. вы трубку после рестриктора2 просто в канализацию направляете



#86 DNK

DNK

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 20 057
  • Меня зовут:Дмитрий

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 09:43

А по подробней? :)

Куда уж подробней?



#87 DNK

DNK

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 20 057
  • Меня зовут:Дмитрий

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 09:44

Поставьте насос перед 400 мембраной и не надо делать возврат с 200!

Скажите, пожалуйста, зачем вы даёте ЗАВЕДОМО неправильный совет?

 

У меня исключительно антропологический интерес.



#88 DNK

DNK

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 20 057
  • Меня зовут:Дмитрий

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 09:45

На сколько я понял, это Упрощенная схема системы от Дмитрия DNK

На этой схеме ДВЕ критические ошибки. 



#89 Wyou

Wyou

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 301
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Москва, ул. Саморы Машела (ЮЗАО)

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 09:57

Скажите, пожалуйста, зачем вы даёте ЗАВЕДОМО неправильный совет?

 

У меня исключительно антропологический интерес.

А в чем заключается заведомо не правильный ответ. Я сделал свою схему как раз по вашей Дмитрий. У меня и сейчас стоит 5 мембран. 

2-stage%20osmosis%20-%20final.png

 

 

В результате получил достаточно посредственные результаты и по производительности и по качеству воды на выходе.  После того, как убрал возврат (после R2 пермолят пошел в канализацию) у меня увеличилась производительность почти в 2 раза и ТДС стал около 1-2.



#90 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 10:31

Куда уж подробней?


Я читал эту статью и как мне кажется сделал установку на основании вашей схемы Дмитрий. Но у меня эта схема не работает.
Где косяк? Можете сказать? посмотрев на мою схему

#91 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 10:33

а что надо настраивать? у вас все готово. вы трубку после рестриктора2 просто в канализацию направляете


Сделал как Вы посоветовали. TDS упал до 7, меньше не падает….

#92 Wyou

Wyou

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 301
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Москва, ул. Саморы Машела (ЮЗАО)

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 11:16

Сделал как Вы посоветовали. TDS упал до 7, меньше не падает….

1) Где повышающий насос сейчас?

2) Какое давление на входе?

3) Какой ТДС на входе?

4) Что за мембраны стоят? 

5) Какой ТДС после первой мембраны?



#93 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 12:09

1. Насос стоит перед первой мембраной
2. - Давление перед предфильтрами, то есть из водопровода 3,5 bar - Давление после насоса перед первой мембраной 8,5 bar - Давление после Перовой мембраны 8,5 bar. Если подключить вторую мембрану то между ними 2,3 bar.
3. ТДС из крана 170
4. Мембрана 400 gpd Vontron ULP3012-400
Мембрана 200 gpd Гейзер 2012-200
5. После первой мембраны ТДС 60

#94 Wyou

Wyou

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 301
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Москва, ул. Саморы Машела (ЮЗАО)

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 12:20

1. Насос стоит перед первой мембраной
2. - Давление перед предфильтрами, то есть из водопровода 3,5 bar - Давление после насоса перед первой мембраной 8,5 bar - Давление после Перовой мембраны 8,5 bar. Если подключить вторую мембрану то между ними 2,3 bar.
3. ТДС из крана 170
4. Мембрана 400 gpd Vontron ULP3012-400
Мембрана 200 gpd Гейзер 2012-200
5. После первой мембраны ТДС 60


У вас явно не дорабатывает 1 мембрана. После неё в худшем варианте должно быть 17-20.
Какой стоит рестриктор на первой мембране?
И ещё вопрос перед измерениями хвосты слили ? Хотябыминуты 3

#95 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 12:23

Да, сливал немного. Вместо рестриктора, игольчатый кран

#96 Wyou

Wyou

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 301
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Москва, ул. Саморы Машела (ЮЗАО)

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 12:32

Да, сливал немного. Вместо рестриктора, игольчатый кран

Откройте его полностью и дайте мембране 5 минут промыться. А потом отрегулируйте на 700-800 мл в минуту.

#97 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 12:33

Попробую

#98 DNK

DNK

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 20 057
  • Меня зовут:Дмитрий

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 13:04

После того, как убрал возврат (после R2 пермолят пошел в канализацию) у меня увеличилась производительность почти в 2 раза и ТДС стал около 1-2.

Если убрать возврат промывки со второй стадии, то резко падает селективность. Производительность при этом почти не меняется. Если у вас иначе - значит, что-то делали не так.

Что касается схемы, которая показана в статье, то она вполне себе "друидская", то есть работать будет, но так морочиться нет никакой нужды. Схема рабочая есть уже гораздо проще, и мы её не только не скрываем, но и показываем предельно отчётливо. Однако, почему-то каждому очередному создателю двухстадийки надо попрыгать по своим граблям. Откуда берётся такое желание?!



#99 DNK

DNK

    Продвинутый пользователь

  • Brandname
  • PipPipPip
  • Cообщений: 20 057
  • Меня зовут:Дмитрий

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 13:05

4. Мембрана 400 gpd Vontron ULP3012-400
Мембрана 200 gpd Гейзер 2012-200

С таким сочетанием у вас не получится хорошего решения. 



#100 DAN 555

DAN 555

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 276
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Москва

Отправлено 04 Сентябрь 2022 - 13:12

Дмитрий, ну тогда покажите рабочую схему которую вы не скрываете или покажите на моей схеме - что не так?




Количество пользователей, читающих эту тему: 0