Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Источник бесперебойного питания. А нужен ли?

ИБП Источник бесперебойного пита отключение электричества отключили электричество резервное питание

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 25

#21 nickanya

nickanya

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 336
  • Меня зовут:Николай
  • Откуда:Украина, Житомир

Отправлено 06 Февраль 2015 - 16:17

Около 20 часов 2 аквариума 58 и 450 держал на себе компрессор BOYU S1800 в режиме переменной подачи воздуха.

В САМПе потерь обнаружено не было.

 

Ведь не всё оборудование может работать от бюджетных бесперебойников.



#22 evgenVST

evgenVST

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 246
  • Меня зовут:Евгений
  • Откуда:Пермь

Отправлено 06 Февраль 2015 - 18:03

Около 20 часов 2 аквариума 58 и 450 держал на себе компрессор BOYU S1800 в режиме переменной подачи воздуха.

В САМПе потерь обнаружено не было.

 

Ведь не всё оборудование может работать от бюджетных бесперебойников.

а циркуляция воды в сампе как осуществлялась ? или самп вообще без воздуха был ?


Киса, разрешите спросить вас как художник художника... Вы рисовать умеете?

#23 nickanya

nickanya

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 336
  • Меня зовут:Николай
  • Откуда:Украина, Житомир

Отправлено 06 Февраль 2015 - 20:39

вообще без воздуха, но может сыграло то, что он был почти полон воды.



#24 yukr

yukr

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 6 355
  • Меня зовут:Юрий . 1959
  • Откуда:Иваново

Отправлено 14 Февраль 2015 - 02:08

На форуме немало сообщений о прекращении энергопитания в системах на неск. часов без отриц. последствий, это говорит о некотором запасе "прочности". Понятно, что уповать на везение  не стоит, а в таком случае неужели, если система не перегружена гидробионтами, аэрация и циркуляция(конечно не такая мощная, как от помп течения, но всё-же) от компрессора не увеличит ощутимо время жизни системы?

Компрессор или, если нравится, компрессоры можно подключить к АКБ через простейшее реле, чтобы оно замыкало контакты при обесточивании эл. сети, а распылители бросить в дисплей и каждый отсек сампа. Чуть помудрив, можно протащить аэрацию и в реакторы(напр. биопелет).



#25 Pashkoff

Pashkoff

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 195
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Воронеж

Отправлено 14 Февраль 2015 - 08:23

У меня в сампе дохнуть нечему, а в резкий скачок рН при включения электричества который положит все живое верится с трудом. Поэтому в аэрации в принципе сампа смысла не вижу.

#26 yukr

yukr

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 6 355
  • Меня зовут:Юрий . 1959
  • Откуда:Иваново

Отправлено 14 Февраль 2015 - 09:18

Сероводород, образующийся в узких вертикальных отсеках и замкнутых объёмах после того, как бактерии выедят весь кислород?







Темы с аналогичными тегами: ИБП, Источник бесперебойного пита, отключение электричества, отключили электричество, резервное питание

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных