#61 Cezet

Cezet

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 561
  • Меня зовут:Сергей.
  • Откуда:Москва ЗАО ул. Веерная.

Отправлено 02 Март 2014 - 16:39

А для каких целей тебе параметры если автоматическая зарядка? ИБПС-12-350 OnLine Цена 6980 руб. с бесплатной доставкой по Москве ;)

Наименование параметра

ИБПС-12-350

big_item58.jpg

On-Line

Рабочий диапазон входного сетевого напряжения, В

175…264

150….264

Выходное напряжение ИБПС в режиме «СЕТЬ» при номинальной нагрузке, В

170…230

210…230

Выходное напряжение ИБПС в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, В

190…230

Частота выходного напряжения, Гц

50 +/- 0,2

Форма выходного напряжения

синусоидальная

Коэфф. искажения синусоидальности, %

5

Номинальная выходная мощность не более, Вт

350

Максимальная выходная мощность не более, Вт

600

Время работы на максимальной выходной мощности не менее, сек.

2

КПД инвертора при номинальной нагрузке, %, более

90

Мощность потерь холостого хода в режиме «РЕЗЕРВ», Вт

20

Ток холостого хода от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», А

0,9

Номинальное напряжение заряженной АКБ, В

13,8

Алгоритм заряда АКБ

3-х стадийный интеллектуальный автоматический заряд АКБ

Максимальный ток заряда АКБ, А

6

Емкость АКБ минимальная, А*Ч

60

Емкость АКБ максимальная, А*Ч*

Не ограничена

Напряжение отключения ИБПС от АКБ, В

10,5

Напряжение АКБ, при котором ИБПС подключается к АКБ, В

12

Защита от КЗ

+

Защита от перегрузки

+

Тепловая защита

+

Защита аккумулятора

+

Рабочий диапазон температур, *С

0 …. +40

Габариты, мм

370x105x66

 


ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.


#62 Dmitriy Pochepaev

Dmitriy Pochepaev

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 323
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Липецк

Отправлено 02 Март 2014 - 18:00

А для каких целей тебе параметры если автоматическая зарядка? ИБПС-12-350 OnLine Цена 6980 руб. с бесплатной доставкой по Москве ;)
Наименование параметра
ИБПС-12-

350

attachicon.gifbig_item58.jpg

On-Line

Рабочий диапазон входного сетевого напряжения, В

175…264

150….264

Выходное напряжение ИБПС в режиме «СЕТЬ» при номинальной нагрузке, В

170…230

210…230

Выходное напряжение ИБПС в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, В

190…230

Частота выходного напряжения, Гц

50 +/- 0,2

Форма выходного напряжения

синусоидальная

Коэфф. искажения синусоидальности, %

5

Номинальная выходная мощность не более, Вт

350

Максимальная выходная мощность не более, Вт

600

Время работы на максимальной выходной мощности не менее, сек.

2

КПД инвертора при номинальной нагрузке, %, более

90

Мощность потерь холостого хода в режиме «РЕЗЕРВ», Вт

20

Ток холостого хода от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», А

0,9

Номинальное напряжение заряженной АКБ, В

13,8

Алгоритм заряда АКБ

3-х стадийный интеллектуальный автоматический заряд АКБ

Максимальный ток заряда АКБ, А

6

Емкость АКБ минимальная, А*Ч

60

Емкость АКБ максимальная, А*Ч*

Не ограничена

Напряжение отключения ИБПС от АКБ, В

10,5

Напряжение АКБ, при котором ИБПС подключается к АКБ, В

12

Защита от КЗ

+

Защита от перегрузки

+

Тепловая защита

+

Защита аккумулятора

+

Рабочий диапазон температур, *С

0 …. +40

Габариты, мм

370x105x66

Добрый вечер!
Не подскажешь как в сеть он подключается, автоматически или в ручную.

#63 Cezet

Cezet

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 561
  • Меня зовут:Сергей.
  • Откуда:Москва ЗАО ул. Веерная.

Отправлено 02 Март 2014 - 18:18

Вилку в розетку, красный и черный провод на аккумулятор, с розетки на помпу(или куда там нужно).

Но Дим, у тебя система не шуточная :biggrin: тебе поинтереснее ИБП нужен, думаю что то такое минимум.

http://www.contactl....a/ibps-24-1000/


ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.


#64 Dmitriy Pochepaev

Dmitriy Pochepaev

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 323
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Липецк

Отправлено 02 Март 2014 - 18:21

Ceргей, спасибо, но я думаю об общем принципе, к сожалению в электрике не селен. Меня интересует вот что, при потере внешнего источника энергии БИП будет включатся автоматически или нет

#65 Cezet

Cezet

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 561
  • Меня зовут:Сергей.
  • Откуда:Москва ЗАО ул. Веерная.

Отправлено 02 Март 2014 - 18:31

Да Источник Бесперебойного Питания автоматически переключает сеть на аккумуляторы,и когда сеть появляется он переключает обратно и заряжает автоматом аккумуляторы.


ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.


#66 Dmitriy Pochepaev

Dmitriy Pochepaev

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 323
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Липецк

Отправлено 02 Март 2014 - 19:38

Ок , спасибо

#67 abola

abola

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 494
  • Откуда:Msk

Отправлено 02 Март 2014 - 20:23

Серег думаю на счет этого... ПН6-12-500  ток ХХ 0,2А

http://a-electronica.ru/price.html



#68 Cezet

Cezet

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 561
  • Меня зовут:Сергей.
  • Откуда:Москва ЗАО ул. Веерная.

Отправлено 04 Март 2014 - 22:41

Читал на форумах,Люди пишут и фотки выкладывают, тап платы не закреплены, провода в беспорядке, короче гольный, безрукий,САВОК!!!Хотя параметры вроде ничего.

Вот нашел.

http://www.forumhous...threads/152458/


ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.


#69 abola

abola

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 494
  • Откуда:Msk

Отправлено 05 Март 2014 - 23:42

потестил сегодня Eaton Powerware 9130 700 ВА http://eaton-powerwa...e-9130-700.html с экранчиком :)

при зарядке 70% выдал 200 минут работы пенника и возврата, общей мощностью по самому бесперебойнику в 27Вт или 35ВА

очень шумный. остальное сплошные плюсы. 2 аккумулятора по 9Ач можно подключать внешние, но не стал даже заморачиваться, ибо шум дикий и постоянный... для серверов все таки...



#70 Cezet

Cezet

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 561
  • Меня зовут:Сергей.
  • Откуда:Москва ЗАО ул. Веерная.

Отправлено 05 Март 2014 - 23:59

А что шумит венты или трансы или металолюфты?


ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.


#71 abola

abola

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 494
  • Откуда:Msk

Отправлено 06 Март 2014 - 00:17

вент



#72 Cezet

Cezet

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 7 561
  • Меня зовут:Сергей.
  • Откуда:Москва ЗАО ул. Веерная.

Отправлено 06 Март 2014 - 00:39

Ну венты я думаю у всех шумливые,ПРИГОВОР менять на тихие.


ВеК ЖиВи,ВеК УчИсЬ!!!
Мои аквариумы: Торпеда v2,( Торпеда v1Запуск Торпеды v1 ),Мой дачный пруд в Обнинске.


#73 abola

abola

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 494
  • Откуда:Msk

Отправлено 07 Март 2014 - 01:35

нашел интересный вариант...

http://www.ecoenergo...tml#description

ток зарядки до 25А. с дисплейчиком :)



#74 abola

abola

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 494
  • Откуда:Msk

Отправлено 07 Март 2014 - 11:05

Пожалуй возьму проверенный cyber power 600 благо нашел по дешевке за 6200 :)
  • Cezet это нравится

#75 Dm1tr1

Dm1tr1

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 318
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Baden-Baden

Отправлено 23 Май 2018 - 19:23

Решил сюда написать, чтоб тему подобную не создавать.

ИБП должен иметь на выходе чистую синусоиду. А если помпы все 12в? Они же через БП питаются , или это не имеет значения? 



#76 LeonidM

LeonidM

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 802
  • Меня зовут:Леонид
  • Откуда:Москва, Алексеевская

Отправлено 23 Май 2018 - 19:31

Если все помпы 12в то их можно запитать напрямую от акумулятора, и не преобразовывать 2 раза, просто поставить заряденое устройство и аккумулятор и к нему прицепить помпы, но обычно к ИБП подключаются не только помпы течения и возврат, но еще пенник и фкс, где уже не обязательно помпы постоянного тока. 



#77 Dm1tr1

Dm1tr1

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 318
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Baden-Baden

Отправлено 23 Май 2018 - 20:18

Если все помпы 12в то их можно запитать напрямую от акумулятора, и не преобразовывать 2 раза, просто поставить заряденое устройство и аккумулятор и к нему прицепить помпы, но обычно к ИБП подключаются не только помпы течения и возврат, но еще пенник и фкс, где уже не обязательно помпы постоянного тока. 

Спс, просто планирую 2 х Gyre подключить по 60Вт, оба работают на 30% мощности. Возврат можно было бы и не подключать, отключения у нас очень редки и кратковременны. Но там с байпаса планирую пелеты будут, щас на отдельной помпе. Возврат 50вт работает на 60%.

 

итого максимум 100вт, но как я понял это не показатель, пусковые токи надо учитывать....

что можно подобрать  чтоб часов на 12 хватило?



#78 Dm1tr1

Dm1tr1

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 2 318
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Baden-Baden

Отправлено 23 Май 2018 - 20:20

И ещё сразу спрошу,

Пока был на работе было отключение света. Ненадолго - максимум полчаса. Потом свет включили, но сразу вырубился автомат в зале, где стоит аквариум. Сын позвонил, включил автомат, всё заработало.  Но если бы никого не было дома ..... 

Много потребителей на одну розетку и сильные пусковые токи? А если все будет работать через ИБП ? Пуск будет плавным? Или так и будет вырубать автомат?



#79 LeonidM

LeonidM

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 802
  • Меня зовут:Леонид
  • Откуда:Москва, Алексеевская

Отправлено 23 Май 2018 - 20:59

100 ВТ грубо - это при 12 вольтах - 8ампер, те на 12 часов нужен 100 амперный аккумулятор, это если 12 вольт. Если через ИБП, то 2 по 100 ампер, у Ибп инвертор на 24 вольта обычно. И при работе через Ибп, конечно, не будет никакого скачка и пускового тока, поскольку никакого пуска не будет, оно ж не выключится.
  • Dm1tr1 это нравится

#80 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 284
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 24 Май 2018 - 11:06

И ещё сразу спрошу,

Пока был на работе было отключение света. Ненадолго - максимум полчаса. Потом свет включили, но сразу вырубился автомат в зале, где стоит аквариум. Сын позвонил, включил автомат, всё заработало.  Но если бы никого не было дома ..... 

Много потребителей на одну розетку и сильные пусковые токи? 

  Да, при подаче электроэнергии был большой бросок тока

и автомат его штатно отработал. Нужно смотреть что подключено 

на этом автомате. Обычно большие пусковые токи дают холодильники

или кондиционеры, у них компрессоры запускаются значительно бОльшим

током чем рабочий. Желательно такую нагрузку перекинуть на другие

автоматы. Можно конечно поменять автомат на более мощный, но здесь

нужно очень осторожно - нужно смотреть сечение и материал провода

что-бы он выдержал максимальный ток автомата. А то получится что

автомат еще не отключился, а проводка уже греется. Так что если нет

знаний в электрике, то лучше этого не делать.


  • Dm1tr1 это нравится