Отлично, попробую )))
Аква-контроллер от Олега
#522
Отправлено 18 Июль 2013 - 10:30
такой вопросик, а можно убрать эту прыгающию кнопку "Тач" ? а просто при касание дисплея он выходит из заставки.
#523
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:38
А что, сильно раздражает? Я серьезно спрашиваю?
Задуманно было как блокировка от случайных касаний экрана аля блокировка экрана мобильника.
Из меню сейчас это отключить нельзя. Но в принципе возможны варианты доработки:
- или отлючать ее вообще из меню
- или после входа в скрин-сейвер гасить ее после хх времени, потом любое нажатие на экран ее зажигает и уж потом разблокировка
?????????
#524
Отправлено 18 Июль 2013 - 12:51
по функционалу кнопки особо не раздражает, раздражает её присутствие и то что надо нажать на неё потом еще на кнопку что бы "оживить" экран=) прозрачной её что ль сделать или что бы находилась на одном месте а не скакала, например в одном из углов экрана. Можно просто добавить пунктик типа выкл и вкл кнопки а уже каждый сам для себя решит как ему удобней=)
Если это мне одному мешает то думаю менять не стоит=)
#525
Отправлено 18 Июль 2013 - 13:06
#526
Отправлено 18 Июль 2013 - 14:09
А что в аналоговых слева скачет?
Вот в этом и был вопрос... не понял для чего ЭТО...
#528
Отправлено 18 Июль 2013 - 16:06
А что, сильно раздражает? Я серьезно спрашиваю?
Задуманно было как блокировка от случайных касаний экрана аля блокировка экрана мобильника.
Из меню сейчас это отключить нельзя. Но в принципе возможны варианты доработки:
- или отлючать ее вообще из меню
- или после входа в скрин-сейвер гасить ее после хх времени, потом любое нажатие на экран ее зажигает и уж потом разблокировка
?????????
На мой взгляд совершенно лишний функционал. Это не мобильник в кармане который может случайно позвонить в америку. Тут разве что от совсем маленьких детей, но я думаю что механический доступ к такому устройству будет опаснее чем функциональный.
#529
Отправлено 18 Июль 2013 - 19:35
Ну может быть. При случае уберу, или сделаю отключаемой.
Собственно было сделанно по просьбе знакомого, если я ничего не путаю, у него контроллер в тумбе, на дверке, и ковыряясь в тумбе, он плечом хорошо напереключал режимы.
В висящем светильнике - наверно действительно это лишнее.
#531
Отправлено 19 Июль 2013 - 17:05
Олег! Можно ли, реализовать вместо часов, вывод температуры воды (хотя наверное не важно чего... какого то из термо датчиков) на экран в режиме скринсэвера?
Например мне часы не нужны, их и так полно кругом а было бы удобно, чтобы не тыкаться в экран для просмотра температуры, видеть ее сразу.
С уважением, Алексей
#532
Отправлено 19 Июль 2013 - 22:21
Не думал об этом, но в принципе можно. Это не сложно.
#534
Отправлено 22 Июль 2013 - 23:28
если кто хоть какую нить 7-ми дюймвочку с мегой отработал( - киньте три строчки из UTouchCD.h
а то уже почти весь вечер убил - добрые три часа бъюсь с тачем - и все мимо.
от 5-ки, как не странно, не подходит ((
Разрешение такое же ...
Да и от шилда ("олег" или "но-нейм".. ) вроде не зависит (за исключением пинов ессно)
#535
Отправлено 23 Июль 2013 - 01:04
А что там в cd.h за единицы измерения странные
#define CAL_X 0x00378F66UL
#define CAL_Y 0x03C34155UL
#define CAL_S 0x000EF13FUL
что за UL в конце???? Не убрать ли его?
#536
Отправлено 23 Июль 2013 - 08:46
А что там в cd.h за единицы измерения странные
#define CAL_X 0x00378F66UL
#define CAL_Y 0x03C34155UL
#define CAL_S 0x000EF13FULчто за UL в конце???? Не убрать ли его
unsigned long (явное задание типа)
Мы знаем, каково с серебром;
Посмотрим, каково с кислотой..." ©БГ
#537
Отправлено 23 Июль 2013 - 10:52
Понял, спасибо.
#538
Отправлено 24 Июль 2013 - 17:19
Олег Спасибо шилд получил буду тренироваться.
#539
Отправлено 24 Июль 2013 - 19:55
#540
Отправлено 24 Июль 2013 - 21:40
в общем на заработал у меня 7-ми дюймовый (((
Results: • Orientation is not correct... • CAL_X data sequence is correct... • CAL_X data seems to be in the expected range... • CAL_Y data sequence is not correct...другой наверное (((