#1 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 225
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:15

Очень хочется уменьшить количество проводов и самих БП в тумбе. Возможно ли установить 2-4 подобных БП? https://www.xcom-sho...55b_569540.html

В характеристиках указано кол-во выходов 2, либо 3. Но я ведь могу и больше проводов зажать под клеммы? Главное, мощность правильно посчитать?



#2 Sander

Sander

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 728
  • Откуда:Москва

Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:29

Можно для любого блока, если его мощность и напряжение позволяют. С небольшими оговорками на индуктивность нагрузки, пусковые токи и пр. фигню.



#3 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:43

   Он на 27 вольт, всего 5,5 ампер с функцией зарядки аккумулятора.

Тебе точно такой нужен?

Как по мне, то совсем слабенький, да и напряжение нестандартное.

   Посмотри на какое напряжение у тебя нагрузки, посчитай ток который

они все потребляют. Потом умножь его на полтора, чтоб с запасом

и можешь заменить одним блоком питания.  Только помни, что если

он "накроется" то у тебя отключатся сразу все нагрузки подключенные

к нему.....      :)


  • Артур это нравится

#4 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 225
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:57

   Он на 27 вольт, всего 5,5 ампер с функцией зарядки аккумулятора.

Тебе точно такой нужен?

Как по мне, то совсем слабенький, да и напряжение нестандартное.

   Посмотри на какое напряжение у тебя нагрузки, посчитай ток который

они все потребляют. Потом умножь его на полтора, чтоб с запасом

и можешь заменить одним блоком питания.  Только помни, что если

он "накроется" то у тебя отключатся сразу все нагрузки подключенные

к нему.....      :)

Да мне бы профилюкс запитать, монитор от него, дозатор, второй дозатор... в общем, мелочевку всякую. Подобрать только модель подходящу

 

Можно для любого блока, если его мощность и напряжение позволяют. С небольшими оговорками на индуктивность нагрузки, пусковые токи и пр. фигню.

Помпы не планирую, так что можно особо не париться, наверное?



#5 Sander

Sander

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 728
  • Откуда:Москва

Отправлено 02 Февраль 2018 - 17:06

Да мне бы профилюкс запитать, монитор от него, дозатор, второй дозатор... в общем, мелочевку всякую. Подобрать только модель подходящу

 

Помпы не планирую, так что можно особо не париться, наверное?

Можно не париться. Выше про запас по мощности в 1.5 раза написали, этого достаточно.



#6 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 225
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 02 Февраль 2018 - 17:07

Спасибо.



#7 VadimPP

VadimPP

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 154
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Тула

Отправлено 06 Февраль 2018 - 11:31

Я бы посоветовал подобный, но на дин рейку. Удобнее и компактнее. У меня от такого БП автодолив, дозатор и помпы течения работают. Точнее работали, т. к. сменил помпы на гиру, а она на 24 вольта.
  • mamadu это нравится

#8 Карен

Карен

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 823
  • Откуда:Камчатка

Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:52

*
Популярное сообщение!

Дима, я как раз недавно у себя навел порядок таким образом. Установил MeanWell как на фото. Я взял MeanWell NDR-240-24, хотя можно было бы и получше взять  (например MeanWell SDR). Можно было бы и помощнее для запаса на будущее. Эти блоки могут непрерывно работать на 100% мощности, то есть никакого запаса по мощности закладывать не надо. У меня от этого одного блока на текущий момент запитаны три аквариума (возврат, частично стримы), вся электроника (контроллеры и прочее), лед свет над фраговиком (не мощный), что-то там еще. Я провел 24 вольтовую линию на три комнаты от этого блока. Включил все устройства, померил потребляемую мощность, убедился что уложился в паспортные данные БП и все на этом.

A03_7686.jpg

 

А вот что я выгреб после этого, это не вся куча блоков питания и проводов, которые у меня раньше стояли

A03_7683.jpg


Самодельные тесты: NO3, NO2, PO4, Si, KH, Ca, Mg.
от крипта...

#9 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 225
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:09

Я бы посоветовал подобный, но на дин рейку. Удобнее и компактнее. У меня от такого БП автодолив, дозатор и помпы течения работают. Точнее работали, т. к. сменил помпы на гиру, а она на 24 вольта.

Видимо, надо два таких - один на 12В, второй - на 24В.

 

Дима, я как раз недавно у себя навел порядок таким образом. Установил MeanWell как на фото. Я взял MeanWell NDR-240-24, хотя можно было бы и получше взять  (например MeanWell SDR). Можно было бы и помощнее для запаса на будущее. Эти блоки могут непрерывно работать на 100% мощности, то есть никакого запаса по мощности закладывать не надо. У меня от этого одного блока на текущий момент запитаны три аквариума (возврат, частично стримы), вся электроника (контроллеры и прочее), лед свет над фраговиком (не мощный), что-то там еще. Я провел 24 вольтовую линию на три комнаты от этого блока. Включил все устройства, померил потребляемую мощность, убедился что уложился в паспортные данные БП и все на этом.

attachicon.gifA03_7686.jpg

 

А вот что я выгреб после этого, это не вся куча блоков питания и проводов, которые у меня раньше стояли

attachicon.gifA03_7683.jpg

То что надо! А как концы от БП вывел? На клемную колодку?



#10 VadimPP

VadimPP

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 154
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Тула

Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:13

Видимо, надо два таких - один на 12В, второй - на 24В.

 

 

 

А есть нюанс. :) Гира и твой пенник(отличный, кстати, чуть позже обзор сделаю) от 24 работают, дозатор Карена и автодолив от 12, а вот возврат Vectra S1 от 33, вроде, извращенцы, блин.

Вот и хоть лепи три БП, или просто возврат оставить работать на своем. Т. к. я не доверяю DCDC преобразователям китайским, чтобы от тех же 36 вольт все запитать.



#11 Карен

Карен

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 3 823
  • Откуда:Камчатка

Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:39

То что надо! А как концы от БП вывел? На клемную колодку?

Да, хотел на клемную колодку или спаять несколько платок с например такими клемниками, но пока их не купил временно  просто подпаял к концам веером несколько вот таких коннекторов

 

 

 дозатор Карена и автодолив от 12,

Из 24 в 12 вольт не проблема преобразовать, я купил вот такие миниатюрные конвертеры, в последней версии дозатора их прямо на плату можно ставить, посадочное место предусмотрено. Получаем питание от 24 вольт.

 

Скажу честно, я малость офигел, когда выгреб все эти разнокалиберные блоки питания и увидел сколько их было. Плюс куча розеток освободилась, и кучей проводов меньше.


Самодельные тесты: NO3, NO2, PO4, Si, KH, Ca, Mg.
от крипта...

#12 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:49

Дима, я как раз недавно у себя навел порядок таким образом. Установил MeanWell как на фото. Я взял MeanWell NDR-240-24, хотя можно было бы и получше взять  (например MeanWell SDR). Можно было бы и помощнее для запаса на будущее. Эти блоки могут непрерывно работать на 100% мощности, то есть никакого запаса по мощности закладывать не надо. У меня от этого одного блока на текущий момент запитаны три аквариума (возврат, частично стримы), вся электроника (контроллеры и прочее), лед свет над фраговиком (не мощный), что-то там еще. Я провел 24 вольтовую линию на три комнаты от этого блока. Включил все устройства, померил потребляемую мощность, убедился что уложился в паспортные данные БП и все на этом.

Здравствуй Карен!

У меня тоже разведено по всей квартире, но только 12В.

Заведено на бесперебойник, проводка скрытая.

Только на каждую нагрузку у меня стоит предохранитель со 

светодиодом. На случай если в какой-то нагрузке коротнет,

то это не посадит всю сеть, а только сгорит предохранитель

в этой нагрузке и по светодиоду это будет сразу видно.


  • BorisKramer и carolyne это нравится

#13 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 225
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 06 Февраль 2018 - 14:04

А есть нюанс. :) Гира и твой пенник(отличный, кстати, чуть позже обзор сделаю) от 24 работают, дозатор Карена и автодолив от 12, а вот возврат Vectra S1 от 33, вроде, извращенцы, блин.

Вот и хоть лепи три БП, или просто возврат оставить работать на своем. Т. к. я не доверяю DCDC преобразователям китайским, чтобы от тех же 36 вольт все запитать.

У меня вектры нет, всё на джебао, плюс гира. Вортеки, вроде 12В.

 

Да, хотел на клемную колодку или спаять несколько платок с например такими клемниками, но пока их не купил временно  просто подпаял к концам веером несколько вот таких коннекторов

 

 

Из 24 в 12 вольт не проблема преобразовать, я купил вот такие миниатюрные конвертеры, в последней версии дозатора их прямо на плату можно ставить, посадочное место предусмотрено. Получаем питание от 24 вольт.

 

Скажу честно, я малость офигел, когда выгреб все эти разнокалиберные блоки питания и увидел сколько их было. Плюс куча розеток освободилась, и кучей проводов меньше.

Понял. Думал, есть какое-то более изящное решение. Тогда тоже куплю концы со штекерами и соединю. С конвертерами, видимо, будет дешевле, чем два БП покупать.



#14 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 225
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 06 Февраль 2018 - 14:06

Здравствуй Карен!

У меня тоже разведено по всей квартире, но только 12В.

Заведено на бесперебойник, проводка скрытая.

Только на каждую нагрузку у меня стоит предохранитель со 

светодиодом. На случай если в какой-то нагрузке коротнет,

то это не посадит всю сеть, а только сгорит предохранитель

в этой нагрузке и по светодиоду это будет сразу видно.

Вот с бесперебойником как быть? Он же 220В... У меня на нём далеко не всё оборудование висит. Получается, для оборудования, которое идёт через ИБП, нужен отдельный БП или оставлять те что есть?

Можете сделать фото с предохранителями и светодиодами, чтобы мне понять, что на радиорынке покупать? Тоже так хочу.



#15 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 06 Февраль 2018 - 14:22

Вот с бесперебойником как быть? Он же 220В... У меня на нём далеко не всё оборудование висит. Получается, для оборудования, которое идёт через ИБП, нужен отдельный БП или оставлять те что есть?

Можете сделать фото с предохранителями и светодиодами, чтобы мне понять, что на радиорынке покупать? Тоже так хочу.

Да, нет...    бесперебойник у меня 12ти вольтовый...   типа такого:

 

ИБП.jpg

 

Только у меня самодельный, гораздо мощнее     :)

А предохранители обычные, плавкие как в радиоаппаратуре.

Параллельно им светодиод подключенный через сопротивление.

То есть когда предохранитель целый, то светодиод не горит,  а 

если перегорел, то начинает светится. Все это встроено в 

маленькую коробочку.  

Сфоткать могу позже.....   сейчас не дома.


  • perchikbest это нравится

#16 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 225
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 06 Февраль 2018 - 14:35

Да, нет...    бесперебойник у меня 12ти вольтовый...   типа такого:

Только у меня самодельный, гораздо мощнее     :)

Сфоткать могу позже.....   сейчас не дома.

Тогда это не мой вариант, у меня ящик Eaton. Можно на нём оставить одни вортеки, в принципе.

За фото буду признателен, хоть буду понимать как это скомпоновать.



#17 Sander

Sander

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 728
  • Откуда:Москва

Отправлено 06 Февраль 2018 - 14:50

Из 24 в 12 вольт не проблема преобразовать, я купил вот такие миниатюрные конвертеры, в последней версии дозатора их прямо на плату можно ставить, посадочное место предусмотрено. Получаем питание от 24 вольт.

 

При наличии 2 таких бп (на 12 и 24) сам производитель допускает получение 36В путем их каскадного подключения, вроде как.



#18 Andrey66

Andrey66

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 1 282
  • Меня зовут:Андрей
  • Откуда:Саратов

Отправлено 06 Февраль 2018 - 15:01

 

 А как концы от БП вывел? На клемную колодку?

Для соединения проводов очень удобно использовать

электрические клемники WAGO, они бывают на разное

количество контактов. Ничего не нужно паять, просто 

зачистил провод и защелкнул в клемник....

 

WAGO.jpg   WAGO_1.jpg



#19 mamadu

mamadu

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 10 225
  • Меня зовут:Дмитрий
  • Откуда:Москва, Щукинская

Отправлено 06 Февраль 2018 - 15:51

Для соединения проводов очень удобно использовать

электрические клемники WAGO, они бывают на разное

количество контактов. Ничего не нужно паять, просто 

зачистил провод и защелкнул в клемник....

Наверное, мне будет проще несколько проводов засунуть в один наконечник и обжать.



#20 VadimPP

VadimPP

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 154
  • Меня зовут:Вадим
  • Откуда:Тула

Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:09

При наличии 2 таких бп (на 12 и 24) сам производитель допускает получение 36В путем их каскадного подключения, вроде как.

 

А где-нибудь есть официальное подтверждение. Я даташиты почитал данных БП, но никаких намеков не нашел на данный функционал.

Я бы тогда на 24 вольта купил бы БП, подключил каскадом, а там получится все 3 напряжения 12, 24, 36. А с 36 до 32(у S1 32 вольта, как оказалось) степдауном.






Количество пользователей, читающих эту тему: 0