Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Контроллер воды обратного осмоса - аналог Water Controller Tunze 8555

осмос автодолив контроллер

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 27

#1 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:43

Приветствую всех!

Задался вопросом сделать автоматический долив воды от системы обратного осмоса в емкость для долива воды в аквариум.

Из предложений на рынке по всем параметрам подходил контроллер воды обратного осмоса Water Controller Tunze 8555, но стоимость его, какая то космическая. Поэтому отправился на просторы интернета в поисках самодельных устройств.

Нашел два подходящих проекта контроля уровня воды на ардуино. Начал потихоньку ковырять их скетчи, чтобы  на выходе получилось то, что нужно мне . В итоге как мне кажется получился аналог Tunze 8555. Сразу оговорюсь, это мой первый проект на ардуино, поэтому специалистов программирования устройств Ардуино на C/C++ прошу помощи по оптимизации кода.

Реализована защита по времени работы и времени простоя клапана на случай залипания датчиков уровня. Время срабатывания защиты выставляется в скетче опытным путем. Добавлена аварийная звуковая сигнализация.

Схема проверена на макетной плате и полностью работоспособна. Разработкой печатной платы займусь, когда все комплектующие соберу в кучу, а так же по мере свободного времени.

Прикрепленные изображения

  • Блок схема.JPG

Прикрепленные файлы



#2 zms2003

zms2003

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 920
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Серпухов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:48

Электроклапан один? Тут как бы советуют перед доливом требовать отстоя пены ... т.е. сливать хвосты.
Т.е определённое время сливать воду в унитаз... в схеме этого нет.. думаю сделать не проблема
  • Krashn056 это нравится

#3 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:52

Электроклапан один. Я не вижу необходимости в сливе хвостов.



#4 zms2003

zms2003

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 920
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Серпухов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:53

Я тоже) но коли завязались то почему бы не предусмотреть... делов то таймер прикрутить

#5 zms2003

zms2003

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 920
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Серпухов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:54

Просто в этом случае есть готовые реле управления насосом... и смысла заморачиваться с ардуиной тоже не вижу...

#6 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:00

Может я чего то не понял. Вы имеете в виду сделать выход на второй электроклапан для промывки мембраны и запускать его по таймеру?


  • Dynatron это нравится

#7 zms2003

zms2003

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 920
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Серпухов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:01

Ну да... при срабатывании нижнего датчика перед открытием основного включить клапан слива для промывки на определённое время

#8 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:18

Ну в принципе это конечно возможно, только это дополнительные провода, которые нужно тянуть от комнаты до ванной. Контроллер с емкостью у меня будет стоять в тумбе под аквариумом, а из ванной комнаты протянут шланг от осмоса. Есть ли смысл обратно тянуть провода на клапан?



#9 zms2003

zms2003

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 920
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Серпухов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:22

Я про то что тогда в принципе нецелесообразно использовать шаловливые ручки... функция стандартная... управление насосом.
Есть реле на дин рейку... зачем париться?
Или просто попрограммировать охота... тогда функциональность целесообразно расширить)

#10 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:23

Можете дать ссылку на реле о котором вы говорите.



#11 zms2003

zms2003

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 920
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Серпухов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 21:27

http://meandr.ru/rel...-urovnya-rku-1m
Вот например... можно ещё найти

#12 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 22:34

Как вариант можно и это реле использовать. Если учитывать все хотелки, то это получится совсем другое устройство. Я не специалист в программировании, я всего лишь из двух вариантов слепил один, подходящий под мои нужды. Вам никто не мешает сделать вариант под свои, что то добавив или что то убрав.



#13 zms2003

zms2003

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 920
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Серпухов

Отправлено 24 Февраль 2017 - 22:35

Да нет проблем) я сам такой же

#14 dpopenkov

dpopenkov

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 255
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Хабаровск

Отправлено 27 Февраль 2017 - 14:36

Я в таком устройстве рекомендовал бы ставить дублирующий клапан, на случай, если залипает основной. Клапан не всегда исключительно надежен, представь, если он залипнет в открытом состоянии? Потоп гарантирован. Я у себя поставил параллельно дополнительный клапан НО, и дополнительный датчик на перелив.

#15 zms2003

zms2003

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 920
  • Меня зовут:Михаил
  • Откуда:Серпухов

Отправлено 27 Февраль 2017 - 14:38

Можно просто унитазный клапан в качестве аварийного... на али полно таких.

#16 dpopenkov

dpopenkov

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 255
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Хабаровск

Отправлено 27 Февраль 2017 - 14:42

Хотя бы так, если уж не охота что-то технологичнее городить, но это принципиальный момент, ну и соответственно клапан особо тщательно подбирать, не экономить на нем.
  • zms2003 это нравится

#17 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 27 Февраль 2017 - 15:49

Электромагнитный клапан заказан вот такой https://ru.aliexpres...2655264837.html

На аварийный случай будет поплавковый клапан http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT

Если уж и эти не сработают можно поставить такой клапан http://www.rusfilter...atoll-leakstop/



#18 dpopenkov

dpopenkov

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 255
  • Меня зовут:Денис
  • Откуда:Хабаровск

Отправлено 27 Февраль 2017 - 16:58

Не внушает клапан доверия... Да и латунь с водой после фильтра не есть гуд...

#19 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 27 Февраль 2017 - 17:03

Приедет посмотрим его устройство и исследуем что там да как.



#20 grand

grand

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • Cообщений: 37
  • Откуда:Тамбов

Отправлено 11 Март 2017 - 23:24

Нашел в закромах микроконтроллер ATtiny2313, решил схему собрать на нем.

Прикрепленные изображения

  • Схема.JPG
  • Плата.JPG

Прикрепленные файлы