Перейти к содержимому

Open

Фотография
- - - - -

Реле контроля уровня жидкости.

автодолив реле

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 59

#41 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 11:52

Часть оборудования есть. Вы предлагаете пенник в мини систему на дс помпе? Что-то по моему  таких не существует. Скиммер планируется  MA© NQ-60. Собственно вы же про него тему и создавали).

Обьем дисплея около 50 л, общий обьем около 70 л, заземления не будет (в доме нет его).

 

Возвращаясь к теме о реле. Про наводки на электроды долива писал, вспомнив что один форумчанин обнаружил у себя в акве напряжение в сто с чем то вольт, при этом ничего не выбивало, живность не реагировала и т. п. Методом исключения он нашел источник. Но вот будет ли влиять такая ситуация на работу такого автодолива на реле уровня жидкости?



#42 yury88

yury88

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 342
  • Меня зовут:Юра
  • Откуда:Филиппины

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 12:08

Надо бы спецификацию почитать, те реле что я использовал-все с гальванической развязкой. Никакое УЗО на них не требовалось и наводок они тоже не болялись.

#43 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 12:15

А вы какие реле использовали? И еще я вам в личку вопрос не по теме задал).



#44 yury88

yury88

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 342
  • Меня зовут:Юра
  • Откуда:Филиппины

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 12:25

http://www.elkoep.ru...sheet_HRH_5.pdf



#45 balabollng

balabollng

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 438

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:01

У вас на УЗО подключено все или только то оборудование, что в воде находится? (насосы, грелка). Какое у вас узо?


На аквариум отдельтное УЗО. На кухню отдельное, на ванну отдельное. Ну точнее на нагрузки там. На освещение отдельное.

Вы меня простите, но аквариум оборудован обычными бытовыми приборами. Не имеет смысла рассматривать его как нечто уникальное. Вероятность того, что Вас убьет через кран выше, чем через аквариум, потому, что на кран может прийти ток из-за периметра Вашей квартиры. И Вы никак от этого не защититесь.

Не нужно впадать в параною. Защита должна быть разумной. 80% эффективной защиты можно слелать за 20% стоимости. Оставшиеся 20% за 80%.

И уж тем более, делать и умничать на тему, это разнве вещи. Хотите спать спокойно - закажите проект на квартиру с аквариумом. Вам его сделают профессионалы, а не умники.
Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

#46 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:08

Какой проект?)) Я же написал у меня всего лишь навсего миник будет и хотелось бы знать как сделать так чтобы после пробоя в воду насос отключился, и всего то. Причем тут разговоры о проект в квартиру с аквариумом непонятно. 

А водопровод у нас на полипропилене, так что через краны ничего не придет.



#47 balabollng

balabollng

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 438

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 16:31

Придет. Вода проводник.

Вы определитесь, или Вам не нужен проект и тогда вообще забываете про электрику руководствуясь принципом - кто поставил у меня счетчик и автоматы уже все продумали в соответствии с нормами... или... или заказываете проект... ну или... как минимум образовываетесь самостоятельно до понимания необходимых Вам элементов и несете самостоятельно ответственность за себя.

А спрашивать пр таким вещам - вверять свою жизнь в руки людей которых Вы даже не знаете.

Далее про автоматы не советую.
Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

#48 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 18:24

Я определился с задачей и задаю вопросы касаемо задачи. И диспуты про проекты и прочее считаю излишними. Последняя фраза ваша вообще непонятна.



#49 balabollng

balabollng

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 5 438

Отправлено 30 Октябрь 2015 - 18:51

Последняя фраза означает - далее я готов обсуждать только реле. Т.е. по теме.
Мне не важно ваше мнение. Мне важны ваши дела.

#50 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 16:14

Про реле мне вроде рассказали и привели примеры хороших моделей с гальванической развязкой. 



#51 yury88

yury88

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 342
  • Меня зовут:Юра
  • Откуда:Филиппины

Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 18:57

Привет, да поставь УЗО(диф автомат) 10(не 30) мА на всё да и делов. Действительно что то масштабы обсуждения размеру системы не соответствуют:)
Ну и оборудование по возможности бери DC, у него утечек быть не может:)

#52 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:46

Оборудование уже есть, хидор на возврат и коралия а пенник от МА будет.



#53 yury88

yury88

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 342
  • Меня зовут:Юра
  • Откуда:Филиппины

Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:49

Это так, на будущее совет, для нано хочешь не хочешь  DC оборудования выбор не велик;)



#54 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:26

Тут выше обсуждалось что для подстраховки нормально закрытого клапана можно поставить нормально открытый. Это можно реализовать в рамках одного реле контроля с вашей ссылки или нужно двухканальное?

#55 yury88

yury88

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 342
  • Меня зовут:Юра
  • Откуда:Филиппины

Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:46

Вообще-то для подстраховки ставят два одинаковых клапана последовательно. Если один залипнет-другой отработает, принцип дублирования систем.

У меня лично вообще просто поплавковый клапан стоит, не вижу смысла ставить ЭМ клапан, у меня правда система не молодая, а потому сплю спокойно  :)


  • Abelavin это нравится

#56 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 09:13

А, понятно. То есть срабатывают они от одного сигнала получается, синхронно. Поплавковый по типу у нитазного? У меня отсек возврата 125х110 мм, туда не влезет поплавковый



#57 yury88

yury88

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 342
  • Меня зовут:Юра
  • Откуда:Филиппины

Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 09:41

По типу, только аквариумный, продаётся на fish-street, ещё на ибей как минимум пара вариантов есть на твой отсек

#58 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:35

Я просто планировал туда еще этажерку с адсорбентами поставить.



#59 yury88

yury88

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 14 342
  • Меня зовут:Юра
  • Откуда:Филиппины

Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 13:16

Вариант с клапанами тоже рабочий, просто делай грамотно, если клапана DC, то не забудь схему понижения мощности при удержании(кондей и резистор)
  • vit219 это нравится

#60 tiger33

tiger33

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • Cообщений: 921
  • Меня зовут:максим
  • Откуда:Балашиха (Железнодорожный)

Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 13:21

можно заказать и на 220 в







Темы с аналогичными тегами: автодолив, реле

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных